Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
lectorleo я выше написал каким запросом читается на 301-м энергия.

Отправка (13): <01>R1<02>ET0PE()<03>7
Приём (70): <02>ET0PE(30094.5518723)<0D><0A>(30094.5518723)<0D ><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)< 0D><0A><03>C
OK!

в ответе соответственно первое значение это Сумма, второе Тариф 1 ну и далее должен быть Тариф 2, 3, 4 а последнее не помню. То есть сумма и по тарифам прилетают на один запрос ET0PE() - это и есть так называемый адрес параметра (параметров в данном случае).
Есть возможность написать как изменить пример от Овена?
// Активная энергия
OVP.ENERGOMERA_IEC_PARAMS.ENEP3:
fb_Energomera_IEC_Poll.pResponseData := ADR (stActiveEnergy_1);
fb_Energomera_IEC_Poll.szResponseData := SIZEOF (stActiveEnergy_1);

я так понял что в вашем варианте необходимо еще вытаскивать значение из массива или строки