СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Пробовал. "Загрузка не удалась".OVP_lib_err2.jpg
Странно - возможно, в вашей сети что-то заблокировано.
Тогда можете скачать и распаковать архив проекта - в этот момент установятся все нужные библиотеки.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Возможно ли в следующей версии библиотеки расширить "MERCURY23x_DEVICE_INFO" и включить в него пункт "2.6.4 Чтение коэффициента трансформации счетчика" (опрашиваем счетчики установленные в РП-10кВ в прибор записаны эти коэффициенты). Заранее благодарен.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, п. 2.6.4 - это из какого документа?
Так или иначе - пожелание приняли, добавим такой запрос в версии библиотеки 3.5.14.8 (релиз версии 3.5.14.7 состоится в ближайшие пару дней).
В принципе, уже сейчас это можно сделать с помощью пользовательского запроса (USER_DEFINED).
Если вам требуется консультация, как его настроить - то мы, конечно, вам поможем.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Документ доступный из описания Библиотеки ссылка на документ https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...2021-02-02.pdf
Я думаю что эта информация будет не лишней и ее можно считать вместе с серийным номером.
Последний раз редактировалось nikontech; 16.01.2022 в 12:50.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Обновили версию библиотеки до 3.5.14.7.
В новой версии добавлена поддержка теплосчетчиков ВКТ-7 от компании Теплоком.
Теплоком ВКТ-7.jpg Теплоком ВКТ-7_2.jpg
Кроме того, исправлен ряд ошибок:
- в ФБ Energomera_IEC добавлен обязательный запрос закрытия канала после отсутствия запросов в течение 1.3 секунд (чтобы избежать подобных проблем и по рекомендации разработчиков);
- в ФБ Mercury23x исправлена обработка массивов энергий (в прошлых версиях некорректно обрабатывались биты направления) и межфазных углов (в прошлых версиях их значения в 10 раз превышали действительные), а также изменен принцип обработки "отсутствующих" значений - теперь они отображаются как 0 (ранее отображались как 0xFFFFFFFF).
Также мы обновили все примеры - актуализировали версии библиотек, добавили таймеры для периода опроса и задержки между отдельными запросами, исправили опечатки.
В примере для Меркурий 236 добавили считывание массивов энергий.
Ссылки на обновленную версию библиотеки, примеры и документацию - в шапке.
Теперь приступаем к поддержке протокола счетчиков СЭТ (в частности, популярного у клиентов СЭТ-4ТМ.03М).
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 17.01.2022 в 12:39.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk