    CE102M R5 145-А - это как раз тот самый однофазник, на котором я писал драйвер, тоже МЭК61107 с CRC от Энергомеры. Полностью в общем повторяет CE303 только переменных отдает меньше.

  2. #22
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    CE102M R5 145-А - это как раз тот самый однофазник, на котором я писал драйвер, тоже МЭК61107 с CRC от Энергомеры. Полностью в общем повторяет CE303 только переменных отдает меньше.
    А вы какие из 4-х режимов чтения поддерживали?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Евгений Кислов так вроде счетчик только режим Тип С и поддерживает. Пока в своем драйвере только этот режим протокола и поддерживаю, не попадалось приборов с другими режимами. Корректоры газа EK260, 270, 280 да счетчики Энергомера 102М и 303. Отличия только в расчете контрольной суммы.

    Вообще, по описанию протокола вроде как 3-и режима расчета CRC есть, или это в IEC каком-то описано, на который ссылается протокол 61107 но в свободном доступе я не нашел этот стандарт, в котором описан расчет CRC (не помню сейчас номер).

    А, в документации на какой-то счетчик упоминается групповой запрос переменных, но он не соответствует протоколу IEC61107. У них это вообще какая-то отсебятина. Драйвер то я делал под протокол, по этому эту отсебятину реализовывать даже не буду в принципе. Не интересно.

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333255

    Вот я выкладывал лог по 102-му, и там же ниже про групповое (быстрое) чтение...
    Последний раз редактировалось melky; 15.05.2021 в 14:06.

  4. #24

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Ну так там и написано

    7.1.1.4 Счетчик осуществляет обмен данными по каналам связи, используя протокол обмена, в соответствии с ГОСТ IEC 61107-2011 в режиме С.
    Там же ниже про отклонение расчета CRC и сноска на ISO, который я не нашел в доступе.
    7.1.2 не пробовал, надо будет испытать, ответит 102-й что-нибудь в таком варианте ?

    7.1.3 у меня был реализован ранее под корректоры газа EK, я просто добавил код расчета CRC и в шаблоне его указываю, остальное у меня просто перенастроилось шаблоном драйвера. Доступ всегда парольный, беспарольный не тестировал.

    7.1.4
    Подрежим быстрого чтения представляет собой реализацию дополнительного способа чтения произвольных параметров без входа в сеанс. Данный способ не соответствует требованиям ГОСТ IEC 61107-2011, однако основан на нем.
    Вот тут интересно будет потом поиграться, вполне возможно при помощи настроек шаблона я смогу и это прочитать, но если придется пилить код ради этого, то точно не буду. Все таки я больше писал под протокол, а не под конкретный прибор.

    Если разобраться, то я не писал строго под счетчики Энергомера, оно так случайно получилось Все, что я добавил в код это CRC для Энергомеры и потом программную эмуляцию режима 7E1, чтобы счетчик можно было цеплять на линию 8N1

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Интересуют ВКТ 7, ВКТ-9 и ТВ7, все теплоком

  7. #27
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Интересуют ВКТ 7, ВКТ-9 и ТВ7, все теплоком
    ВКТ-7 в планах есть.
    У ВКТ-9 и ТВ-7 - обычный Modbus, с ними не должно быть проблем.
    ТВ-7, кстати, это Термотроник, а не Теплоком.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ТВ-7, кстати, это Термотроник, а не Теплоком.
    Да, производителя забыл)))

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Поделитесь документацией на протокол ТВ-7 если есть, имеется ввиду собственный протокол, а не Modbus вариант, спасибо.

  10. #30
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Поделитесь документацией на протокол ТВ-7 если есть, имеется ввиду собственный протокол, а не Modbus вариант, спасибо.
    Там нет собственного протокола, только Modbus с парой расширений.
    http://termotronic.ru/download/files...a_red.7-05.pdf

Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •