Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)

  1. #211

    По умолчанию

    Изменил условие запуска FB на xExecute :=(NOT fb_DelayBetweenPoll_1.Q) AND (NOT xIsPollingChainEnd ) and fb_DoneTrig_4.Q и опрос пошел очень бодро и без ошибок.
    Теперь хочется сделать это в цикле. Не подскажите, как я могу сделать массив из тригеров fb_DoneTrig.Q что бы отлавливать завершение предыдущего опроса счетчика

  2. #212
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Вызывать в цикле FOR именно ФБ опроса не получится - потому что FOR выполняется в одном цикле задачи контроллера, а выполнение ФБ опроса занимает несколько циклов.
    В моем понимании, в вашем случае проще всего сделать так: оставляете один CASE. Когда выполните все запросы из него - изменяете адрес счетчика (т.е. значение переменной на входе usiDeviceAddr).
    Особенно удобно, если вы можете всем счетчикам задать последовательные адреса (57, 58 и т.д.) - тогда будет достаточно увеличить значение переменной на 1.
    Когда опросили последний счетчик - присваиваете этой переменной значение начального счетчика.
    В итоге вы и получите некий аналог "цикла".

  3. #213

    По умолчанию

    Добрый день! В описании контроллера ПЛК210-KR указано, что он имеет возможность работы с протоколом DLMS/COSEM (в спецификации СПОДЭС) по интерфейсу RS-485. Скажите пожалуйста, имеет ли такую возможность контроллер ПЛК210? Если да, то какие библиотеки для этого требуются? Спасибо

  4. #214
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grisha-faulty Посмотреть сообщение
    Добрый день! В описании контроллера ПЛК210-KR указано, что он имеет возможность работы с протоколом DLMS/COSEM (в спецификации СПОДЭС) по интерфейсу RS-485. Скажите пожалуйста, имеет ли такую возможность контроллер ПЛК210? Если да, то какие библиотеки для этого требуются? Спасибо
    Добрый день.
    ПЛК210 с системой исполнения CODEYS не поддерживают протокол DLMS/COSEM.

  5. #215

    По умолчанию

    Спасибо, Евгений!

    Подскажите ещё пожалуйста, поддерживает ли ПЛК210 работу с протоколом СЭТ-4ТМ.02 счетчика ПСЧ-4ТМ? Если для него библиотека?

  6. #216
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grisha-faulty Посмотреть сообщение
    Спасибо, Евгений!

    Подскажите ещё пожалуйста, поддерживает ли ПЛК210 работу с протоколом СЭТ-4ТМ.02 счетчика ПСЧ-4ТМ? Если для него библиотека?
    В библиотеку OwenVendorProtocols входит блок SET_4TM - он реализует этот протокол обмена.
    Мы поддержали набор основных команд и есть возможность отправить произвольный запрос (например, если нужна какая-то специфическая команда, которая есть только у ПСЧ).

Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12202122

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.6)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2022, 12:42
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •