Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 248

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)

  1. #171

  2. #172
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В описании протокола счетчика (п. 4.3.1).
    https://www.incotexcom.ru/files/em/d...2021-12-24.pdf
    Прочитал, но все же в описании библиотеки нужно указывать, т.к. неизвестно как в ФБ преобразуются полученные данные

  3. #173
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Прочитал, но все же в описании библиотеки нужно указывать, т.к. неизвестно как в ФБ преобразуются полученные данные
    Преобразуются согласно описанию протокола.
    Я понимаю, что вы имеете в виду, но ничто не мешает Меркурию в следующей прошивке изменить единицы измерения или сделать возможность выбора единиц измерения пользователем или что-то еще.
    Я добавлю ваше пожелание в список правок для следующей версии документа.

  4. #174

    По умолчанию

    Добры... Здравствуйте
    счетчик энергомера CE301 R33 043-JAZ R
    библиотека 3.5.14.7
    Приехал на обьект, запускаем и Активная энергия 0.9 считывается, а на экране показывается 18.4
    в общем совсем другое что то считывается. прямой зависимости нет, в считывании может повышаться до 1.14 а на экране падает.
    подключиться удаленно возможности нету.

  5. #175
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
    Добры... Здравствуйте
    счетчик энергомера CE301 R33 043-JAZ R
    библиотека 3.5.14.7
    Приехал на обьект, запускаем и Активная энергия 0.9 считывается, а на экране показывается 18.4
    в общем совсем другое что то считывается. прямой зависимости нет, в считывании может повышаться до 1.14 а на экране падает.
    подключиться удаленно возможности нету.
    Все остальные параметры, кроме активной энергии, считываются корректно?
    Попробуйте опросить счетчик с помощью Multi-Protocol OPC Server и посмотреть, какие значения будут там.
    Но без удаленного подключения разобраться в ситуации будет крайне затруднительно.

  6. #176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Все остальные параметры, кроме активной энергии, считываются корректно?
    Попробуйте опросить счетчик с помощью Multi-Protocol OPC Server и посмотреть, какие значения будут там.
    Но без удаленного подключения разобраться в ситуации будет крайне затруднительно.
    Все остальные нормально и правдиво. С интернетом там проблемы. Точно адрес активной энергии верный?

  7. #177
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
    Все остальные нормально и правдиво. С интернетом там проблемы. Точно адрес активной энергии верный?
    В протоколе МЭК 61107 нет понятия "адрес параметра".
    Для чтения активной энергии используется команда ENEP3.
    Попробуйте опросить счетчик с помощью Multi-Protocol OPC Server и посмотреть, какие значения будут там.

  8. #178
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Лучше опросить при помощи AdminTool от производителя. ET0PE() у меня таким параметром опрашивает 301-й. Там сумма энергии, тарифы 1, 2, 3, 4 и чего-то еще, не помню.
    Последний раз редактировалось melky; 28.03.2022 в 10:43.

  9. #179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В протоколе МЭК 61107 нет понятия "адрес параметра".
    Для чтения активной энергии используется команда ENEP3.
    Попробуйте опросить счетчик с помощью Multi-Protocol OPC Server и посмотреть, какие значения будут там.
    Параметр который необходим: EP.E.Sum или EP.E.T1 , а какое значение считывается пока не смог посмотреть, возможно завтра
    РЕСУМjpg.jpg
    Последний раз редактировалось lectorleo; 05.04.2022 в 12:43.

  10. #180
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    lectorleo я выше написал каким запросом читается на 301-м энергия.

    Отправка (13): <01>R1<02>ET0PE()<03>7
    Приём (70): <02>ET0PE(30094.5518723)<0D><0A>(30094.5518723)<0D ><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)< 0D><0A><03>C
    OK!

    в ответе соответственно первое значение это Сумма, второе Тариф 1 ну и далее должен быть Тариф 2, 3, 4 а последнее не помню. То есть сумма и по тарифам прилетают на один запрос ET0PE() - это и есть так называемый адрес параметра (параметров в данном случае).

Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •