Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 248

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)

  1. #141

  2. #142

    По умолчанию

    Добрый День! Судя по всему, некорректно считывается массив энергий для счетчика Меркурий 230 ART-02 CLN и для счётчика Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN. Значение второго и четвёртого элементов массива энергий всегда остаётся нулевым. Если я правильно понимаю, это должны быть энергия по 2-й фазе и суммарная энергия.

  3. #143
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от f_rzh Посмотреть сообщение
    Добрый День! Судя по всему, некорректно считывается массив энергий для счетчика Меркурий 230 ART-02 CLN и для счётчика Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN. Значение второго и четвёртого элементов массива энергий всегда остаётся нулевым. Если я правильно понимаю, это должны быть энергия по 2-й фазе и суммарная энергия.
    Добрый день.
    Какую версию библиотеки вы используете?

  4. #144

    По умолчанию

    Добрый день, Евгений!
    3.5.14.7 с сайта. С предыдущей версией было то же самое.

  5. #145
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от f_rzh Посмотреть сообщение
    Добрый день, Евгений!
    3.5.14.7 с сайта. С предыдущей версией было то же самое.
    В конфигураторе Меркурий эти значения отображаются ненулевыми?
    Если да - то подключите счетчики к ПК и пришлите мне в личку ваш телефон, пожалуйста.


    Если я правильно понимаю, это должны быть энергия по 2-й фазе и суммарная энергия
    Из документации на протокол Меркурий:
    "...поле данных ответа содержит 16 байт, отводится по четыре двоичных байта
    на каждый вид энергии в последовательности: активная прямая (А+), активная
    обратная (А-), реактивная прямая (R+), реактивная обратная (R-)"

  6. #146

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался. Я считал, что в массиве энергий первые 3 элемента - энергии по фазам, но это не так.

  7. #147
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию Релиз OwenVendorProtocols v3.5.14.8

    Обновили версию библиотеки до 3.5.14.8.
    В новой версии добавлена поддержка электросчетчиков СЭТ-4ТМ (ограниченно поддерживаются и другие счетчики с СЭТ-подобным протоколом - СЭБ, ПСЧ, ТЕ3000 и т.д.).

    НЗИФ СЭТ-4ТМ.03М.jpg

    Также по запросу пользователя nikontech добавили для Меркурия 23x запрос чтение коэффициентов трансформации.

    Ссылки на обновленную версию библиотеки, примеры и документацию - в шапке.

    Теперь приступаем к поддержке протокола счетчиков Пульсар.

  8. #148
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Евгений Кислов счетчиков Пульсар (электро ? )или всей линейки устройств Пульсар?

    з.ы. если выудите у них инфу, как рассчитывается пароль на счетчики воды и поделитесь, буду признателен

  9. #149
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Евгений Кислов счетчиков Пульсар (электро ? )или всей линейки устройств Пульсар?

    з.ы. если выудите у них инфу, как рассчитывается пароль на счетчики воды и поделитесь, буду признателен
    Речь о протоколе Пульсар-М в целом - он у них поддерживается большим количеством приборов.
    Отлаживаться будем на приборе, который называется "cчетчик импульсов-регистратор Пульсар 6-канальный".

    Про счетчики воды - уточните, пожалуйста, модель и зачем там требуется пароль.

  10. #150
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Евгений Кислов пароль требуется для корректировки времени, и он каким-то образом рассчитывается из серийного номера счетчика.

    з.ы. Убил бы таких программеров, дело в том, что при корректировке времени сбрасываются биты взлома или антимагнитной плобмы (что-то в этом духе), почему корректировку времени не вынести отдельно, а сброс этих битов по паролю, мой мозг не понял...

    Ну если Пульсар-М это то, что писал и я (у меня был 10-ти канальный регистратор, счетчик воды, тепла и удаленно еще варианты счетчиков тепла) то обращайтесь.
    Подскажу, что вспомню. В принципе код там же на GIT лежит в открытом доступе, саму логику опроса сможете посмотреть.
    Разные приборы характеризуются различными командами, кроме общих. Если распечатаете описание протоколов для разных приборов и начнете сравнивать, увидите.
    Последний раз редактировалось melky; 28.01.2022 в 10:41.

Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •