Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПМ01 - глюки при низкой температуре эксплуатации

  1. #1

    По умолчанию ПМ01 - глюки при низкой температуре эксплуатации

    Всем здравствуйте!

    Имеем около 400 модемов ПМ01. Притом, экземпляры от 2009, 12, 13, 14, 15 года работают стабильно.
    Хоть сколь-нибудь массовый дефект был только в самых старых, где еще разъем RJ-45, но он прошел незаметно и был растянут по времени.

    Недавно выяснилась некая закономерность, решения которой пока не вижу.
    Модемы с 2018 года, там где модуль sim800 при низких температурах, от -20 (-22-24, -30 не было) перестают нормально отправлять данные в порт. Мусор в порту, контроллер, естественно, не парсит. Принимают данные всегда нормально. Есть пара экземпляров, которые просто перестают посылать что-либо в порт.
    У нас 110+ модемов выпуска 2018 года. Дефект проявился у 15-ти штук. Притом, при "потеплении" до -15 начинают работать. Буквально 5 штук остается замерзшими и при -15. При понижении до -20 и ниже - опять те же глюки с этими же экземплярами.
    Есть один экземпляр 2020 года с такой особенностью.
    Операторов, сим карты, географические точки, контроллеры меняли. Дефект явно в модемах.
    Никто не сталкивался?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Может правильнее подогрев сделать, чем так их морозить.

  3. #3

    По умолчанию

    Такие модемные модули в gsm автомобильных сигнализациях, трекерах и проч. стоят и норм работают при -40. Другое дело, подогрев кварца, если дело в нем. Кварцы с термостатом есть. Или attiny замерз, но такого тоже не встречалось.
    Не встречается и у более ранних выпусков модемов. Подогрев хорошо, но сразу тратится один выход ПЛК, т.к. летом его надо отключать, и без подогрева слишком жарко плюс электроэнергия. вроде мало, а если делать всем, то уже много.
    модемы надо нормально делать)))

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor_al Посмотреть сообщение
    Такие модемные модули в gsm автомобильных сигнализациях, трекерах и проч. стоят и норм работают при -40. Другое дело, подогрев кварца, если дело в нем. Кварцы с термостатом есть. Или attiny замерз, но такого тоже не встречалось.
    Не встречается и у более ранних выпусков модемов. Подогрев хорошо, но сразу тратится один выход ПЛК, т.к. летом его надо отключать, и без подогрева слишком жарко плюс электроэнергия. вроде мало, а если делать всем, то уже много.
    модемы надо нормально делать)))
    Если вы ограничились сообщением на этом форуме, ваш глас может пропасть всуе...
    Если вы представитель организации, оформляйте акт, письмо-претензию и производителю по каналам официальной переписки, только так можно заставить производителя что-то менять, а форумы это....так, в основном бла-бла-бла

Похожие темы

  1. Постоянные глюки с модемом ПМ01-220
    от shon в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:45
  2. опрос по эксплуатации пм01
    от Владимир Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 17:48
  3. Подбор оборудования с низкой температурой эксплуатации
    от titan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 11:57
  4. Вопрос по эксплуатации ПМ01
    от artworld в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 13:12
  5. модем пм01 и температура эксплуатации
    от Devix в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •