Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Люди, помогите!

  1. #1

    По умолчанию Люди, помогите!

    Приняли котельную. Там установлено - типа диспетчеризация.
    В общем ПЛК100 (дохлый совсем)
    МВА8 - работал по RS485, modbus-RTU
    МДВВ - работал по RS485. modbus-RTU
    Все это находится наверху, на 7 этаже.

    Внизу на первом этаже
    ИП320 - подключен по RS485.
    Скорей всего мастером. Потому как светится надпись нет связи.
    ИП320 рабочая. прошивку с нее не слить.

    Ни проекта ни файлов.
    Все надо писать заново.

    Вопрос: Как подключить МВА8, МДВВ, ПЛК100 и ИП320 к одному шлейфу RS485, и чтоб все выводилось на ИП320 - мастер?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    У ПЛК100 не один порт, есть и 232-й и 485-й может там не на одном порту все висит ? ИП320 кажется не умеет считывать и передавать, она простая совсем.

    Если программ нет, и ПЛК умер совсем то да, писать заново.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Врят ли ИП320 тут мастер, как определили что плк 110 мертвый? Написали бы где объект может кто и откликнется.

  4. #4

    По умолчанию

    RS232 был пустой.
    Модули МВА и МДВВ имеют только RS485. ИП320 не реально подцепить по 232, слишком далеко. ПЛК на 7 этаже, ИП на 1 этаже.
    Сделал по своему, ПЛК мастер остальные все слейв. НО КАК ВСЕ РАБОТАЛО РАНЬШЕ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Врят ли ИП320 тут мастер, как определили что плк 110 мертвый? Написали бы где объект может кто и откликнется.
    Панель выдает надпись "Нет связи" Если бы панель была бы слейв, надписи бы не было.
    На ПЛК горят все светодиоды, на входа не реагирует. Ни по каким интерфейсам (USB, RS232, сетевая) к нему не подключиться.

  6. #6

    По умолчанию

    Все цеплять на RS485. Естественно соблюдая топологию сети.
    Походу слетела прошивка ПЛК с программой. Как и чем перепрошить есть на оф.сайте.
    Можно перебором попробовать по сети найти на каком адресе висит ПЛК

Похожие темы

  1. Люди добрые. помогите.
    от bulkin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2021, 22:21
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 20:30
  3. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 15:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •