Показано с 1 по 9 из 9

Тема: вывод ошибки с пч Инстарт на ПР200

  1. #1

    По умолчанию вывод ошибки с пч Инстарт на ПР200

    Здравствуйте.
    как вывести ошибки с пч Инстарт на ПР200?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Вариант А: читать из регистра ПЧ.
    Вариант Б: свободнопрограммируемое реле в ПЧ запрограмирровать на любую ошибку, и этот сигнал завести на дискретный вход ПР.

  3. #3

    По умолчанию

    Вариант А: читать из регистра

    Пожалуйста можно поподробней?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Точную модель ПЧ в студию пожалуйста.

  5. #5

    По умолчанию

    MCI-G4.0-4В Instart

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Прямая ссылка на Руководство по эксплуатации, стр 198, указаны регистр ошибок и расшифровка аварий.
    Однако не очень представляю как это аккуратно и гламурно сделать на ПР200, слишком много данных необходимо дешифровывать. На ПЛК это делается проще.
    Либо действовать по варианту Б.

  7. #7

    По умолчанию

    Если речь идет об одной ошибке то проще и без волокиты применить вариант Б!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,233

    По умолчанию

    и в чем проблема расшифровать битовую маску?
    При чем там даже не маска а значение. В чем проблема то? Динамический текст на экран или банально табличку в щитке с расшифровкой.
    Последний раз редактировалось melky; 16.04.2023 в 10:22.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    и в чем проблема расшифровать битовую маску?
    так моск же напрячь надо
    читать что-то, написанное нудными инженерами на своём птичьем языке, делать какие-то выводы и проводить логические связи
    это всё так напряжно
    гораздо проще походить по форумам, покидать попрошайки, постоять с протянутой рукой, может кто-то сжалится, как Sulfur, скачает за него мануал на частотник, прочтёт его, найдёт список ошибок, напишет ему номера регистров бит, нарисует картинку в как сделать в лоджике

Похожие темы

  1. вывод ошибок на экран ПР200
    от Koren в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 23:21
  2. Вывод времени на ПР200
    от riht1975 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 13:08
  3. СП270 и ПР200 вывод данных.
    от andrys в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 10:03
  4. Вывод символов в ПР200
    от KIPDIM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 03:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •