    По умолчанию МКОН+ПР110

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ПР110 с ПР-МИ485, на дискретных входах висит всего два сигнала. Для работы в сети заказчика , нужен преобразователь интерфейсов МКОН. Для работы надо ли настраивать сам ПР110? То бишь докупать ПР-КП20.
    Настройка МКОН приведена ниже.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Давид; 22.02.2021 в 21:42.

  2. #2

    По умолчанию

    В документации указано: "Внимание! Работа приборов ПР110/ПР114 с прибором ПР-МИ485 возможна только, если прибор ПР110/ПР114 имеет версию внутреннего программного обеспечения не ниже х.80"
    Для начала проверьте этот момент.

    По умолчанию настройки сетевые ПР110 9600, 8n1. Уверен, что без программы в ПР110 связь наладить не удастся. Регистры с данными указываются в программе ПР110.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Никогда не опрашивал по сети ПР110, по этому могу выразить только предположения.
    Исходя из таблицы А.1 должно читаться и без программы, но не факт.
    Попробуйте для начала подключиться без МКОН-а, напрямую к ПР-МИ485.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    А настройки МКОН выглядят адекватно? Интересуют только настройки шлюза и настройки порта RS485

  5. #5

    По умолчанию

    У Вас на скрине "текущий IP" и "Установить IP" разные.
    Сохраните настройки и выключите включите МКОН. Затем проверьте пингом сетевые настройки Ethernet интерфейса МКОН-а.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Вы можете считать информацию напрямую с ПР-МИ485? Без успешного считывания данных напрямую нет смысла переходить к настройкам МКОН-а.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Вы можете считать информацию напрямую с ПР-МИ485? Без успешного считывания данных напрямую нет смысла переходить к настройкам МКОН-а.
    Сейчас буду пробовать

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    У Вас на скрине "текущий IP" и "Установить IP" разные.
    Сохраните настройки и выключите включите МКОН. Затем проверьте пингом сетевые настройки Ethernet интерфейса МКОН-а.
    Я сетевые настройки вообще не трогал. А как проверить пингом сетевые настройки Ethernet ?

  9. #9

    По умолчанию

    На компьютере
    в "командной строки"
    наберите "Ping 192.168.1.99" + интер.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    На компьютере
    в "командной строки"
    наберите "Ping 192.168.1.99" + интер.
    0% потерь , все пакеты вернулись.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
    от Евгений Дударев в разделе В продаже
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 09:53
  2. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  3. МКОН периодически отваливается связь
    от Kondratev.S в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 11:23
  4. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 17:35
  5. ПО Fbd для пр110
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •