Показано с 1 по 10 из 178

Тема: ПР200 на троичной логике

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Какой смысл тогда в "троичном" МУ/МВ? Мне тогда проще, быстрее, эффективнее и дешевле поставить ныне существующий МВ110-224.16Д, например...
    Для эмуляции троичной логики мне действительно достаточно взять стандартный модуль по входам МВ110 и стандартный модуль по входам МУ110.
    Для эмуляции трита по входу, необходимо задействовать два двоичных входа МВ110
    1-й вход будет "+1"
    2-й вход будет "-1"
    1-й и 2-й вход разомкнут или 1-й и 2-й вход замкнут - будет "0"

    Для эмуляции трита по выходу, необходимо задействовать два двоичных выхода МУ110
    Состояние выхода для логического "+1" / 1-й выход разомкнут, 2-й выход замкнут
    Состояние выхода для логического "-1" / 1-й выход замкнут, 2-й выход разомкнут
    Состояние выхода для логического "0" / (1-й выход замкнут , 2-й выход замкнут) или (1-й выход разомкнут, 2-й выход разомкнут)
    Дальше, через сетевые переменные заводим триты в ПР200.

    Первый этап, аппаратная реализация можно считать закрытым, эмуляция к сожалению полностью двоичная.
    Второй этап - создание макросов троичной логики в OwenLogic и её успешное использование.

    Последний раз редактировалось Geenerator; 27.02.2021 в 15:49.

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19