Тема: ПР200 на троичной логике

  1. #171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Зато в 3D!
    Да... нынче главное "фантик".

  2. #172

    По умолчанию

    Для включения насоса в ручном режиме необходимо перевести ключ "Пуск/стоп" в положение стоп и ключ выбора режима насоса перевести в положение "Р"





  3. #173

    По умолчанию

    Осталось приплести троичную логику. Например так: Пускатель включен-Пускатель выключен-Залипли контакты на двух фазах.
    Для четырёх насосов приплетаем четверичную логику.

  4. #174
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Geenerator Посмотреть сообщение
    Для включения насоса в ручном режиме необходимо перевести ключ "Пуск/стоп" в положение стоп и ключ выбора режима насоса перевести в положение "Р"




    Сильно Вы жадный, поставьте для работы от сети отдельный автоматический выключатель на каждый пускатель(насос)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2021 в 18:03.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #175

    По умолчанию

    Хана частотнику :-(.

  6. #176
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Надеюсь, троичная логика компенсирует все недостатки, надежда только на неё?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Хана частотнику :-(.
    За частотник не волнуйтесь, для ручного режима "от сети" и автоматического "от ПЧ" предусмотрен отдельный магнитный пускатель, вместе они не включаются. Три насоса от одного частотника замечательно работают, если по току всё подобрано правильно. Выход ПР для пуска частотника должен быть независимый, у ПР200 они объединены по два, т.е. пуск ПЧ нужно переместить на выход 5.

    В логике сначала включается магнитный пускатель, потом Частотник. Отключение происходит в обратном порядке, т.е. сначала отключаем ПЧ, потом магнитный пускатель. Для контроля включенного состояния ПЧ предусмотрен сигнал "ПЧ в работе"
    Последний раз редактировалось Geenerator; 04.07.2021 в 21:12.

  8. #178

    По умолчанию

    Чего я буду за чужой частотник волноваться?
    Вы в курсе, что на ходу никакие коммутации на выходе частотника недопустимы? А ПРка знает, что двигатель остановлен, когда вознамерился подключить ещё один насос?
    Некоторые производители частотников прямо запрещают использование коммутационных аппаратов на выходе, даже защитных автоматов. Только тепловые реле при групповых нагрузках.
    Кстати говоря, вся эта затея не стоит выеденного яйца. Вы знаете, например, что многие насосы не допускают работу на низких оборотах? Поэтому обычно от частотника работат один насос, остальные работают напрямую от сети. Т.н. касадный режим.
    Так вот, в этом, самом примитивном частотнике, этот режим не предусмотрен. В более развитых сериях, предназначенных для насосов и вентиляторов, этот режим имеется на борту, частотник сам знает, когда можно отключать и подключать двигатели безопасно, и не требуются сторонние контроллеры.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.07.2021 в 21:23.

Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37