Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, При переходе в режим исполнения появляется окно "идентификация оператора", можно как-то его выключить? Или где находится список всех операторов для дальнейшей работы с этой информацией? Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, При переходе в режим исполнения появляется окно "идентификация оператора", можно как-то его выключить? Или где находится список всех операторов для дальнейшей работы с этой информацией? Спасибо.
Нельзя.
Вы можете сделать автозапуск проекта с заданием оператора.
Посмотрите справку
Работа в режиме исполнения >Запуск проекта из командной строки и по ярлыку
Спасибо.
Не работает автологон(автовход)
В ярлыке прописано
"C:\MasterSCADA Projects\Projects\WBD\WBD.vav" "/computerESKTOP-G2BVBAT" "/user:OPERATOR" "/password:123"
Все равно возникает окно с "Идентификация оператора" и по факту так и весит, не запускает сам проект, пока оператор не введет 123.
В чем делаю ошибку или что нужно настроить, чтоб система смогла запуститься сама без участия оператора?
Причем что важно (не написано в документации) - имя введено большим регистром. Если так не сделать значение параметров ярлыка будет игнорироватся и пытаться запуститься от SA
WhatsApp Image 2021-12-25 at 13.54.11.jpeg
Последний раз редактировалось krollcbas; 25.12.2021 в 14:03.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
У меня все существующие операторы участвуют в программе. Т.е. если я добавляю нового или удаляю оператора, нужно чтобы он попадал или удалялся из "Списка строк", как это сделать подскажите пожалуйста.
Только если скриптом - формировать файл, и к этому файлу будет обращаться Список строк.
Подробнее про скрипты:
https://insat.ru/blog/?category=9
В поставку скады, в разделе Библиотеки палитры ФБ, есть пример скрипта Работа с операторами. Где в том числе есть пример получения списка операторов.
Спасибо.
скрипт Работа с операторами нашел. Разбираюсь. Не выводит список операторов. Пишет ошибку "The process cannot access the file 'C:\pass.csv' because it is being used by another process." и "Value does not fall within the expected range". Я так понимаю список должен писаться в файл - 'C:\pass.csv'??? Но он пуст. Подскажите в чем ошибка
Не может подключиться к этому файлу, потому что он занят другим процессом или заблокирован системой.
Лучше на другой диск указать, и во вложенной папке. Корень диска С как правило блокируется операционной системой (для добавления файлов будут требоваться права администратора)
Спасибо.
Ничего не получается. Те же самые ошибки. Пример - Pass.rar
Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Vitamin; 21.02.2021 в 12:09.
В файл пишет почему-то только оператора со стандартным именем "sa". Добавляешь другие или отличные от "sa" - выводит ошибку.
Короче кроме оператора "sa" никакие другие имена не воспринимает