Косинус фи и есть коэффициент мощности.
Следы перегрева есть?
Если будете подбирать другие кондёры, то смотрите на тангенс угла диэлектрических потерь (чем меньше, тем лучше, отвечает за нагрев конденсаторов)
и какую реактивную мощность в КВАР через конденсатор можно "прокачивать".
Подбор конденсаторов для установки коррекции коэффициента мощности - задача сама по себе "весёлая".
Если показания прибора на установке верные, то коррекция у вас не особо сильная получилась, с начального 0,27.
Возможно нужно несколько установок: Непосредственно у потребителей поставить конденсаторы с запасом по рассеиваемой мощности в КВАР (чтобы косинус поднять до 0,7-0,85)
И рядом с вводом - чтобы поднимать до 0,95-1,0