Показано с 1 по 10 из 20

Тема: компенсация реактивной мощности

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я подозреваю, что 0,27 - это вообще не косинус, а коэффициент мощности, из-за нелинейной нагрузки, и конденсаторами это не выправляется.
    Косинус фи и есть коэффициент мощности.
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    конденсаторы не их конторы, маде ин индия, на счет нагрева, не мерял но из одного масло потекло, взрывов не было.
    Следы перегрева есть?
    Если будете подбирать другие кондёры, то смотрите на тангенс угла диэлектрических потерь (чем меньше, тем лучше, отвечает за нагрев конденсаторов)
    и какую реактивную мощность в КВАР через конденсатор можно "прокачивать".
    Подбор конденсаторов для установки коррекции коэффициента мощности - задача сама по себе "весёлая".

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    все может быть, только начал разбираться с данным вопросом, но когда установка работала общий ток потребления (показания амперметров) рухнул на 10-12 %...
    Если показания прибора на установке верные, то коррекция у вас не особо сильная получилась, с начального 0,27.
    Возможно нужно несколько установок: Непосредственно у потребителей поставить конденсаторы с запасом по рассеиваемой мощности в КВАР (чтобы косинус поднять до 0,7-0,85)
    И рядом с вводом - чтобы поднимать до 0,95-1,0
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 24.02.2021 в 11:52.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

Похожие темы

  1. Регулятор мощности
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 15:33
  2. Компенсация реактивной мощности.
    от Spawn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 18:13
  3. Регулятор реактивной мощности
    от eguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 16:25
  4. ТТР в УКРМ (компенсация реактивки)
    от сергей валерьевич в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:20
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 05:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •