Показано с 1 по 7 из 7

Тема: HD-2544.LA + заказал не тот ТРМ251 - Нужна помощь

  1. #1

    Unhappy HD-2544.LA + заказал не тот ТРМ251 - Нужна помощь

    Задача была управлять печкой не дискретно а с плавной мощностью (аналоговый сигнал). Для этого как раз подходит HD-2544.LA
    Но вот беда, напутал с маркировкой при заказе ТРМ251, и выход1 там не аналоговый, а для твердотельного реле (Т).
    Нигде не смог найти информацию - HD-2522.10U подойдет или нет.
    У ТРМ251 выход 4...6в 70мА, а у HD-2522.10U Управляющий сигнал 0…10 В. А твердотельные реле у других производителей вообще 0...32 В

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gyorg Посмотреть сообщение
    Задача была управлять печкой не дискретно а с плавной мощностью (аналоговый сигнал). Для этого как раз подходит HD-2544.LA
    Но вот беда, напутал с маркировкой при заказе ТРМ251, и выход1 там не аналоговый, а для твердотельного реле (Т).
    Нигде не смог найти информацию - HD-2522.10U подойдет или нет.
    У ТРМ251 выход 4...6в 70мА, а у HD-2522.10U Управляющий сигнал 0…10 В. А твердотельные реле у других производителей вообще 0...32 В
    Добрый день, у ТРМ251 по заказу управляющий выход может быть как 0..10В для HD-2522.10U , либо 4..20мА для HD-2544.LA , определяется это при заказе. Управляющий сигнал 0..32В - дискретный , для него используется ТРМ251 с выходом Т.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gyorg Посмотреть сообщение
    Задача была управлять печкой не дискретно а с плавной мощностью (аналоговый сигнал). Для этого как раз подходит HD-2544.LA
    Но вот беда, напутал с маркировкой при заказе ТРМ251, и выход1 там не аналоговый, а для твердотельного реле (Т).
    Нигде не смог найти информацию - HD-2522.10U подойдет или нет.
    У ТРМ251 выход 4...6в 70мА, а у HD-2522.10U Управляющий сигнал 0…10 В. А твердотельные реле у других производителей вообще 0...32 В
    Если у вас обычные нагреватели(ТЭН), то они обладают относительно большой инерцией и лучше применить дискретные ТТР, в зависимости от нагрузки трёхфазные:
    https://owen.ru/product/ht_hh44zd3_i_ht_hh44za2/price
    или однофазные:
    https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2/price
    с питающим напряжением 3-32В.
    Такие и лучше применить(в режиме ШИМ), будет меньше помех при работе и они дешевле ТТР с ФИМ.
    Насколько мне известно ТРМ251 может работать в режиме ШИМ, тогда вам не придётся менять прибор(не было бы счастья, да несчастье помогло), если ТТР ещё не купили или тоже ошиблись и вместо аналоговых дискретные купили!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Почему помех будет меньше?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Почему помех будет меньше?
    При ФИМ коммутация нагрузки 2 раза за период питающего напряжения. Коммутация происходит не в момент перехода напряжения через 0.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    А ШИМ при управлении переменным током не преобразуется в ФИМ внутри ТТР?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    А ШИМ при управлении переменным током не преобразуется в ФИМ внутри ТТР?
    В дискретных ТТР(для переменного тока) специально добавляют схему коммутации при прохождении напряжения через "0"!
    Точнее при закрытии симисторов(тиристоров) закрытие тиристора так и так произойдёт при нулевом напряжении(токе, тиристор неуправляемый), схема коммутации через "0" нужна только при открытии тиристора! Короче, здесь происходит обратный процесс, специально не допускают прохождение неполных периодов напряжения, надеюсь понятно объяснил?!
    Даже без этой схемы, только первый период(полупериод) при включении(открытии тиристора) может быть неполным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2021 в 15:12.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 14:39
  3. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 20:27
  4. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 13:35

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •