Добрый день. Возникла проблема с преобразование.
По modbus TCP принимаю 2 WORD, далее преобразую
dwVar := MEM.PackWordsToDword(WORD1,WORD2);
и преобразую в DINT
ditimer:=DWORD_TO_DINT(dwVar);
В ditimer постоянно висит 0
Добрый день. Возникла проблема с преобразование.
По modbus TCP принимаю 2 WORD, далее преобразую
dwVar := MEM.PackWordsToDword(WORD1,WORD2);
и преобразую в DINT
ditimer:=DWORD_TO_DINT(dwVar);
В ditimer постоянно висит 0
Добрый день.
Выложите ваш проект.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Выкладываю.
Я не вижу, чтобы в ваши переменные где-то происходила запись.
Если вручную присвоить начальные значения - то видно, что все работает:
2021-02-19_10-15-13.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Чтение идет через MODBUS TCP/
1 WORD 504
2 WORD 505
У вас переменные со скриншота объявлены в каналах. Т.е. это ДРУГИЕ переменные с теми же названиями.
При привязке окно будет выглядеть так:
2021-02-19_10-56-07.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk