Задача состоит в том, чтобы на реле ПР100 по записи 1 в регистр сетевой переменной через Modbus происходило срабатывание одного из выходов на заданный промежуток времени (задаётся в таймере). После окончания импульса таймера необходимо сбросить сетевую переменную в 0 (для возможности следующего включения). Можно ли напрямую передавать значение сетевой переменной как сигнал на таймер, или необходима какая-то буферизация, или XOR со значением, задержанным на 1 такт, для того, чтобы сформировался передний фронт сигнала для таймера? Такой же вопрос по обнулению этой же переменной. Может ли она по каким-то причинам не обнулиться при передаче в неё нуля от выхода таймера после истечения импульса?