Добрый день!!!
Для управления работой газовым водогрейным котлом мощностью 225 кВт установлено ПР 200.
ПР 200 отвечает за все циклы работы котла, а также безопасность работы оборудования.

На данный момент установлено больше 40 котлов каждый из которых управляется ПР 200.

На одной котельной сегодня 2 котла сразу выпали в аварию.

Обследование показало, что по непонятной причине на двух ПР 200 половина Энергонезависимых переменных обнулились. А некоторые переменные стали некорректны. (Другие значения типа 9999).!!!
А некоторые переменные, как например заданная температура котла сменились с энергонезависимой на обычную целое число.

Хорошо хоть программа отслеживает работу каждого из параметров и когда диапазоны вводимых энергонезависимых переменных стали некорректны то котел ушёл в Аварию.....

На этой котельной в шесть ПР 200 залита одинаковая программа. И одномоментно сдохли две из них!!!!

Кто может подсказать что могло произойти??? Какие события могли привести к такой неисправности???
Так как это произошло в первые за все время эксплуатации ПР 200, я даже не знаю что могло привести к такой поломке??? Это вряд ли проблема с программой так как на остальных ПР200 такой проблемы нет.
Прошу совета и по возможности разъяснений !!!