Тема: Стерлись энергонезависимые переменные!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Exclamation Стерлись энергонезависимые переменные!!!

    Добрый день!!!
    Для управления работой газовым водогрейным котлом мощностью 225 кВт установлено ПР 200.
    ПР 200 отвечает за все циклы работы котла, а также безопасность работы оборудования.

    На данный момент установлено больше 40 котлов каждый из которых управляется ПР 200.

    На одной котельной сегодня 2 котла сразу выпали в аварию.

    Обследование показало, что по непонятной причине на двух ПР 200 половина Энергонезависимых переменных обнулились. А некоторые переменные стали некорректны. (Другие значения типа 9999).!!!
    А некоторые переменные, как например заданная температура котла сменились с энергонезависимой на обычную целое число.

    Хорошо хоть программа отслеживает работу каждого из параметров и когда диапазоны вводимых энергонезависимых переменных стали некорректны то котел ушёл в Аварию.....

    На этой котельной в шесть ПР 200 залита одинаковая программа. И одномоментно сдохли две из них!!!!

    Кто может подсказать что могло произойти??? Какие события могли привести к такой неисправности???
    Так как это произошло в первые за все время эксплуатации ПР 200, я даже не знаю что могло привести к такой поломке??? Это вряд ли проблема с программой так как на остальных ПР200 такой проблемы нет.
    Прошу совета и по возможности разъяснений !!!

  2. #2

    По умолчанию

    Словили помеху.Вероятней всего по питанию . На подобных объектах нужно уделять особое внимание защите от помех.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Пр200 какого типа 220в, или 24в?
    Если 24в, какой БП?
    Преобразователи частоты стоят? Если да, то как заземлены? Какое расстояние по кабелю до эл-двигателя? ПЧ оборудованы встроенными фильтрами на входе?
    Как запитаны ШУ, не открутился (отгорел) где-нибудь "0"?
    Ну еще вопросов можно накидать примерно 100-500.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Пр200 какого типа 220в, или 24в?
    Если 24в, какой БП?
    Преобразователи частоты стоят? Если да, то как заземлены? Какое расстояние по кабелю до эл-двигателя? ПЧ оборудованы встроенными фильтрами на входе?
    Как запитаны ШУ, не открутился (отгорел) где-нибудь "0"?
    Ну еще вопросов можно накидать примерно 100-500.

    Стоят ПР200 на 220 вольт. На входе в котельную стоят стабилизаторы но непосредственно на котле 3 вентилятора с частотником, но на каждом вентиляторе встроен свой сетевой фильтр поэтому с вентилятора помех нет (проверял осцилографом..... форма синуса при пуске не меняется, резких пиков и необычных шумов не наблюдаетса.) Еще помеху может давать Трансформатор розжига, но он заземлен на корпус котла.

    Проблема в том что они вышли из строя одномоментно...... А значит помеха могла прийти только по сети так как вентиляторы и тем более трансформатор розжига включаються не одновременно а с какой-то периодичностью.
    Вы рекомендуете перед По 200 поставить сетевой фильтр????

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    Стоят ПР200 на 220 вольт. На входе в котельную стоят стабилизаторы но непосредственно на котле 3 вентилятора с частотником, но на каждом вентиляторе встроен свой сетевой фильтр поэтому с вентилятора помех нет (проверял осцилографом..... форма синуса при пуске не меняется, резких пиков и необычных шумов не наблюдаетса.) Еще помеху может давать Трансформатор розжига, но он заземлен на корпус котла.

    Проблема в том что они вышли из строя одномоментно...... А значит помеха могла прийти только по сети так как вентиляторы и тем более трансформатор розжига включаються не одновременно а с какой-то периодичностью.
    Вы рекомендуете перед По 200 поставить сетевой фильтр????
    Из личной практики ПР200 управляет сушильной камерой в непосредственной близости,частотник 22квт на 10 вентиляторов(кабеля не экранированы ) и куча всякого энергоемкого оборудования. ПР200 на 24в бп 15вт овеновский, никаких проблем за два года не возникало. Хотя помех очень много, во время реверса вентиляторов на несколько секунд давит даже интерфейс 4-20 ма с ГРТП. По возможности лучше используйте питание 24В есть блоки питания с возможностью подключения резервной АКБ. Даже если навернется БП из-за неприятностей в сети это полбеды. А по поводу
    (проверял осцилографом..... форма синуса при пуске не меняется, резких пиков и необычных шумов не наблюдаетса.)
    Помехи бывают разные в т.ч и довольно редкие одиночные и прилететь могут не только от вашего оборудования.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Из личной практики ПР200 управляет сушильной камерой в непосредственной близости,частотник 22квт на 10 вентиляторов(кабеля не экранированы ) и куча всякого энергоемкого оборудования. ПР200 на 24в бп 15вт овеновский, никаких проблем за два года не возникало. Хотя помех очень много, во время реверса вентиляторов на несколько секунд давит даже интерфейс 4-20 ма с ГРТП. По возможности лучше используйте питание 24В есть блоки питания с возможностью подключения резервной АКБ. Даже если навернется БП из-за неприятностей в сети это полбеды. А по поводу Помехи бывают разные в т.ч и довольно редкие одиночные и прилететь могут не только от вашего оборудования.
    Это котловой вентилятор мощностью 650 ватт управляемый шим сигналом, я тоже не верю что эту помеху дает он. Скорее трансформатор розжига. Он формирует дугу 20кВт. фаза и ноль на транс. Розжига и на ПР 200 общая. Включает ноль трансформатору розжига именно ПР200 и этот же ноль заходит в ПР...

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!
    Для управления работой газовым водогрейным котлом мощностью 225 кВт установлено ПР 200.
    ПР 200 отвечает за все циклы работы котла, а также безопасность работы оборудования.

    На данный момент установлено больше 40 котлов каждый из которых управляется ПР 200.

    На одной котельной сегодня 2 котла сразу выпали в аварию.

    Обследование показало, что по непонятной причине на двух ПР 200 половина Энергонезависимых переменных обнулились. А некоторые переменные стали некорректны. (Другие значения типа 9999).!!!
    А некоторые переменные, как например заданная температура котла сменились с энергонезависимой на обычную целое число.

    Хорошо хоть программа отслеживает работу каждого из параметров и когда диапазоны вводимых энергонезависимых переменных стали некорректны то котел ушёл в Аварию.....

    На этой котельной в шесть ПР 200 залита одинаковая программа. И одномоментно сдохли две из них!!!!

    Кто может подсказать что могло произойти??? Какие события могли привести к такой неисправности???
    Так как это произошло в первые за все время эксплуатации ПР 200, я даже не знаю что могло привести к такой поломке??? Это вряд ли проблема с программой так как на остальных ПР200 такой проблемы нет.
    Прошу совета и по возможности разъяснений !!!
    У Вас в роду партизан не было?
    ПР с каким питанием 220 или 24 вольта, по сообщениям на форуме, обычно сбои бывают на ПР с питанием 220 В!
    У вас, я так предполагаю, просто свет моргнул и значения перезаписались, вероятней всего - так программа сделана, не все тонкости учтены, это я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Какие фильтры (схемы фильтров ... может будем делать сами так как мы производим котлы) вы можете порекомендуете????

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    Какие фильтры (схемы фильтров ... может будем делать сами так как мы производим котлы) вы можете порекомендуете????
    После перезаливки проектов в эти 2 ПР200 все нормализовалось ? Не надо ставить ПР200 с питанием ~220 В. Надо ставить ПР200 с питанием =24 В, а также надо применять надежные импульсные БП с выходом =24 В. Сетевой фильтр перед БП тоже весьма желателен, т.к. кашу маслом не испортишь.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.02.2021 в 14:03.

  10. #10

    По умолчанию

    Сейчас на объекте. Запустил онлайн отладку чтобы посмотреть какие переменные изменились.
    Изменилось штук 7 энергонезависимых переменных. Но не все.
    Перезалил программу в пр200.
    Сейчас котел работает в штатном режиме.
    Будем наблюдать за ним....
    Откуда приходит эта помеха непонятно.. почему только эти две пр200??? Ведь в единую сеть подключены все шесть???

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 20:33
  2. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  3. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  4. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
  5. глобальные переменные
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 00:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •