Здравствуйте!!!На панели надо реализовать считывание и запись с одного регистра,как это сделать?сделал отдельно считывание через 3 функцию и запись через 6. После записи и перезагрузки, сбрасывается к 0.
Здравствуйте!!!На панели надо реализовать считывание и запись с одного регистра,как это сделать?сделал отдельно считывание через 3 функцию и запись через 6. После записи и перезагрузки, сбрасывается к 0.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Чтобы переменная стала энергонезависимой - надо объявить ее как RETAIN.