А использовать кондуктометрические датчики (электроды сделать из нержавейки) нельзя?
А использовать кондуктометрические датчики (электроды сделать из нержавейки) нельзя?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ну, да, может быть. А если использовать емкостные датчики с расстоянием срабатывания миллиметров 20-30? Установить их подальше от сливной трубы чтобы их не забрызгивало. Или на жидкость емкостные на расстоянии не реагируют?
Еще интересный вариант - ротационные. Вращающийся лопасть сам с себя будет стряхивать измеряемую среду.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Берём полиэтиленовый пакет. И гидростатический датчик давления. Теперь наполняем пакет чистой водой. Теперь опускаем туда датчик. И завязывает пакет так что бы в пакете было как меньше воздуха. Теперь это изделие аккуратно ложим на дно вашей кнс. И производим измерения высоты водяного столба. Данный способ опробован. Работает. При этом датчик чист и не в грязи. PS. Украдено у ОВЕН. Один из старых номеров АиП(номер не помню) в рубрике вопрос/ответ.
Ну нравятся Вам поплавковые датчики - ставьте на здоровье, боюсь здесь Вы никого не удивите своей упоротостью, я так вообще считаю, что при надлежащем обслуживании будут любые датчики работать, главное - присутствие здравого смысла!
Вроде вопрос был по логике работы(готовому алгоритму), а какие там датчики применяются не важно, можно любые поставить, короче, это не принципиально!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2021 в 12:35.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тут ключевое слово "обслуживание" которого в 99% случаев просто нет. В итоге система должна работать максимально долго без обслуживания, а когда выйдет из строя должна быть достаточно ремонтопригодной. Даже слабо квалифицированным персоналом. По этому, я считаю, что поплавки самое то для этого применения, я только не понимаю, почему вы так против них? Поплавки это дёшево, вполне надёжно, легко меняется, не требует высокой квалификации персонала. Стоимость общего решения тоже гуманная.
Здравствуйте. Возникла задача автоматизации КНС на базе ПР200. На КНС установлены 3 насоса, напорные задвижки которых имеют электропривод. Уровень сточных вод в приемной камере контролируется ультразвуковым датчиком. Один насос работает в автоматическом режиме от ЧРП, два других в ручном режиме (если не справляется один насос работающий от ЧРП, то включают один из них). Может кто то сталкивался с такой задачей?