Тема: Связка панели оператора ОВЕН СП307-Б и контроллера OMRON CP1L-EM30DT-D

  1. #1

    По умолчанию Связка панели оператора ОВЕН СП307-Б и контроллера OMRON CP1L-EM30DT-D

    Всем добрый день!!! Имеется необходимость подключить и настроить обмен данными по RS-232 между панелью оператора ОВЕН СП307-Б и контроллером OMRON CP1L-EM30DT-D. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Какая правильная распиновка кабеля должная быть, и как установить соединение?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    в документации на оба устройства все должно быть.

  3. #3

    По умолчанию

    Кабель-Model2.png
    Правильная ли распиновка?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    SD(TxD) вроде как на RxD должен попадать. ну и второй сигнал наоборот. Скорее всего нужен нульмодемный кабель, где 2-2 и 3-3 пины соединены, без перехлестов.

  5. #5

    По умолчанию

    Извиняюсь за ошибку. Рапиновка кабеля исправлена. Заземление так должно быть соединено?
    Кабель-Model2.png

  6. #6

    По умолчанию

    Вся суть заключается в том, что необходимо заменить разбитую панель OMRON NB7W-TW00B на OWEN NB7W-TW00B. Программу слить с разбитой панели удалось. Может с кабеле все в порядке? Может я неправильно указываю адресацию регистров данных? В приложении скрины чтения - записи одного из чисел. Какой адрес регистра указывать в СП300 для панели OWEN.

    11.png

    Настройки панелей.png

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Странно, почему тогда на Omron сигнальная земля не 5-й контакт, как-то немного не по стандарту.

    На счет регистров не подскажу, не пользую панели Овен. Тут наверное больше petera поможет, поищите его сообщения, он много выкладывал со скринами и видео настроек...

  8. #8

    По умолчанию

    Извиняюсь, а есть уверенность, что ПЛК Omron общался с разбитой панелью Omron именно по Moodbus RTU? Это, вообще говоря, не факт.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    YuriBel ну по описанию эта версия панели только Modbus и умеет... но можно найти даташит на нее и посмотреть внимательнее.

  10. #10

    По умолчанию

    Мне кажется, что Modbus RTU она умеет дополнительно, а штатно работает по какому-либо собственному протоколу Omron. Во всяком случае скриншоты настройки обмена, которые привел топикстартер, не похожи на настройку обмена по Modbus.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 100 + Две Панели СП307
    от Медет в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 16:12
  2. Выбор панели оператора
    от pylesos в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 16:17
  3. ОВЕН ПР200 и панель OMRON NB по RS485
    от CFC-ST в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 22:39
  4. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  5. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •