    Добрый день, при запуске муфельной печи с ПИД ТРМ251 происходит срабатывание реле, подскажите пожалуйста с чем может быть связано. Плюс сбиты все настройки для двух датчиков. Также выходит ошибка с первым датчиком E1i0
    Последний раз редактировалось Aleksandra; 15.02.2021 в 10:34.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Это может быть связано с тем, что сбиты все настройки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandra Посмотреть сообщение
    Добрый день, при запуске муфельной печи с ПИД ТРМ251 происходит срабатывание реле, подскажите пожалуйста с чем может быть связано. Плюс сбиты все настройки для двух датчиков. Также выходит ошибка с первым датчиком E1i0
    Добрый день, причины ошибки на индикаторе приведены в РЭ на стр. 43 , в данном случае у Вас кз 1-го датчика, что касается срабатывания реле нужно проверять и заново настроить прибор, а так же проверить исправность датчика.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  2. Трм251
    от Ренат 05 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:44
  3. Проблема ТРМ251
    от neuch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 16:55
  4. ТРМ251 не управляет ТТР
    от makros в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 10:32
  5. трм251
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •