Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПВ210 зависает

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПВ210 зависает

    Добрый день!
    Второй день бьюсь не могу найти причину сбоя.
    Связь есть, обмен, все отлично до попытки изменения параметра.
    При добавлении нового параметра или редактировании старого, ПВ210 отваливается из облака.
    На сайте начинается увеличение таймера обновления, а на приборе перестают подмаргивать светодиоды обмена.
    После перезапуска и до следующего редактирования связь будут стабильная.
    Параметры обмера поставил почаще:
    Скриншот 14-02-2021 232710.jpg

    Кто знает, куда копать?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    В понедельник проверим данный момент.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.

    После изменения кол-ва параметров прибору необходимо переподключаться к серверу для обновления карты опроса.
    Да, действительно ПВ210 не реагирует на данную команду.

    Однако прибор переподключится через 10 минут по таймауту отсутствия команд от сервера.
    В ближайшее время постараемся выпустить обновление софта.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #4

    По умолчанию

    Неожиданно, оказывается это специфика работы.
    А я думал, что не так что-то делаю
    Очень жду обновление, так как отладка представляет из себя очень непростой процесс, после каждой манипуляции нужно ребутить устройство и много раз.
    Любопытно, что иногда ПВ все-таки выходит самостоятельно на связь через 15-20 секунд.
    Странно, ведь по вашей версии этого вообще не должно происходить...

    В любом случае при удаленном корректировании карты, каждого изменения придется ждать 10 минут.
    Очень не удобно.
    С нетерпением ждем обновления прошивки!

  5. #5

    По умолчанию

    Примерно год назад на форуме уже было подобное сообщение:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post327041

    Обновления прошивки которые происходили с того момента эту особенность видимо не затронули.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    После изменения кол-ва параметров прибору необходимо переподключаться к серверу для обновления карты опроса.
    Да, действительно ПВ210 не реагирует на данную команду.

    Однако прибор переподключится через 10 минут по таймауту отсутствия команд от сервера.
    В ближайшее время постараемся выпустить обновление софта.
    Здравствуйте! а насколько это время будет ближайшим?? у меня на объекте тоже творились непонятки и только с появлением этого поста я понял в чем дело (меня спасло только то, что там все приборы были жестко-запрограммированные и я просто добавлял шаблоны), а сейчас мне необходимо будет приобретать 2-3 прибора и там будут Прки с моими программами и карты регисров в ОЛ придется самостоятельно формировать., и не хотелось бы в такую же беду как у топикстартера вляпаться.
    Последний раз редактировалось bayk; 08.03.2021 в 17:08.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    После изменения кол-ва параметров прибору необходимо переподключаться к серверу для обновления карты опроса.
    Да, действительно ПВ210 не реагирует на данную команду.

    Однако прибор переподключится через 10 минут по таймауту отсутствия команд от сервера.
    В ближайшее время постараемся выпустить обновление софта.
    В v1.02.09 этот глюк остался.

  8. #8
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    В v1.02.09 этот глюк остался.
    Странно, я проверял. Выходит на связь довольно быстро. У меня за ~20 секунд вышел.
    Прибору в любом случае нужно время чтобы выгрузить конфигурацию и переподключиться.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Облако не видит модуль ПВ210
    от Егоров Ярослав в разделе ПВ210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2023, 19:56
  2. Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
    от Сергей Лысов в разделе ПВ210
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.12.2022, 22:13
  3. ПВ210
    от stas_davletshin в разделе ПВ210
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 22:54
  4. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  5. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •