Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Димер освещения на МУ210-411

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию Димер освещения на МУ210-411

    Имется задача установке димированного освещения LED (24 точки). При нынешней стоимости димеров, по цене оптимальнее использовать модуль МУ210-411 подключив на его выхода усилители сигналов.
    При этом частота ШИМ на выходах предположительна 200гц (пока)

    Вопрос

    На сколько будет корректно (долго) работать модуль МУ210-411 если для управления яркости (цвета) будет меняться параметр коэффициент заполнения МУ210-411? Не убъется ли при этом память модуля.

    При измененении коэффициента заполнения не будет ли наблюдаться "зависания модуля"?

    Может имеются еще "подводные камни" о которых недогадываюсь?

    Может есть практический опыт применения этого модуля для регулировки освещения? Или других модулей с ШИМ

    Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Подпишусь на тему, мне интересно.
    Я брал диммеры ШИМ с RS-485 сразу (RazumDom DDL04R, WirenBoard что-то там). И их тоже пихал на усилители.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Может не в том разделе вопрос задал?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksn33 Посмотреть сообщение
    Имется задача установке димированного освещения LED (24 точки). При нынешней стоимости димеров, по цене оптимальнее использовать модуль МУ210-411 подключив на его выхода усилители сигналов.
    При этом частота ШИМ на выходах предположительна 200гц (пока)

    Вопрос

    На сколько будет корректно (долго) работать модуль МУ210-411 если для управления яркости (цвета) будет меняться параметр коэффициент заполнения МУ210-411? Не убъется ли при этом память модуля.

    При измененении коэффициента заполнения не будет ли наблюдаться "зависания модуля"?

    Может имеются еще "подводные камни" о которых недогадываюсь?

    Может есть практический опыт применения этого модуля для регулировки освещения? Или других модулей с ШИМ

    Спасибо
    1. Что ж у Вас там за LED, если Вам 0,8А не хватает? Или вы решили в режим верх-низ перевести и только 0.1А тянуть в угоду красивым фронтам?
    2. Про память не скажу, всё зависит частоты записи, использования архива, разброса ресурса самого чипа.
    3. 1 мс на перенастройку канала
    4. Разве что, что при включённом контроле обрыва у Вас будет протекать ток 7В 100 мкА, что приведёт к незначительному свечению.
    5. Лампочки подключали, красивая гирлянда на ёлке была.
    6. 200 Гц у вас получится только на первых 8 выходах (FDO), остальными либо 1Гц ШИМ, либо битовая маска (модуль потянет 1 пакет раз 3 мс.)
    Последний раз редактировалось e.filatov; 15.02.2021 в 15:14.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksn33 Посмотреть сообщение
    Не убъется ли при этом память модуля.
    Нет, запись выполняется во внутреннюю retain-память модуля. Количество циклов записей неограниченно.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    1. Что ж у Вас там за LED, если Вам 0,8А не хватает? Или вы решили в режим верх-низ перевести и только 0.1А тянуть в угоду красивым фронтам?
    2. Про память не скажу, всё зависит частоты записи, использования архива, разброса ресурса самого чипа.
    3. 1 мс на перенастройку канала
    4. Разве что, что при включённом контроле обрыва у Вас будет протекать ток 7В 100 мкА, что приведёт к незначительному свечению.
    5. Лампочки подключали, красивая гирлянда на ёлке была.
    6. 200 Гц у вас получится только на первых 8 выходах (FDO), остальными либо 1Гц ШИМ, либо битовая маска (модуль потянет 1 пакет раз 3 мс.)
    1 Линии освещения по 2А
    2 При задании выключателем яркости канала будет изменяться коэффициент заполнения. Если это изменение будет выполняться в среднем 20 раз в сутки. Заносится ли коэффициент заполнения в Flesh память модуля(если таковая имеется)? Тогда ресурс будет кушать.. Или в память питаемую конденсатором (ионистором)? Тогда все ОК
    3 Спасибо
    4 Понял. Учту. Спасибо.
    5 Будет дом.
    6 Самое печальное. Дочитал в руководстве "период ШИМ (от 1000 до 60000 мс)" жалко.
    Маска как выход. Нужно будет один порт 485 отдавать для модуля.

    Тогда подскажите
    1 Если ПЛК 154 будет работать с циклом 100 мсек (мах). Будет подключен один модуль Му210 -411 и длина линии минимальная (в одном шкафу)
    Частота обмена с модулем (ТСР) будет ли гарантированно составлять менее 20 мсек ?

    Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось ksn33; 15.02.2021 в 18:13.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksn33 Посмотреть сообщение
    1 Линии освещения по 2А
    2 При задании выключателем яркости канала будет изменяться коэффициент заполнения. Если это изменение будет выполняться в среднем 20 раз в сутки. Заносится ли коэффициент заполнения в Flesh память модуля(если таковая имеется)? Тогда ресурс будет кушать.. Или в память питаемую конденсатором (ионистором)? Тогда все ОК
    3 Спасибо
    4 Понял. Учту. Спасибо.
    5 Будет дом.
    6 Самое печальное. Дочитал в руководстве "период ШИМ (от 1000 до 60000 мс)" жалко.
    Маска как выход. Нужно будет один порт 485 отдавать для модуля.

    Тогда подскажите
    1 Если ПЛК 154 будет работать с циклом 100 мсек (мах). Будет подключен один модуль Му210 -411 и длина линии минимальная (в одном шкафу)
    Частота обмена с модулем (через 485 на борту) будет ли гарантированно составлять менее 20 мсек ?

    Спасибо большое.
    Вы меня конечно извините, но у 411-го нету RS485, только Ethernet.
    В среднем я с ПК выжимал до 300 пакетов в секунду
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Вы меня конечно извините, но у 411-го нету RS485, только Ethernet.
    В среднем я с ПК выжимал до 300 пакетов в секунду
    Ошибся.:-)

    Спасибо за ответ.

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 15:29
  2. Диммер освещения
    от toneek в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 01:08
  3. Контроль освещения частного дома
    от kam711 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 13:38
  4. диммированние освещения на ПР100
    от login-l в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 12:53
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 13:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •