Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: Отслеживание нештатной ситуации ПР200

  1. #11

    По умолчанию

    Ну, предположим, первые четыре пункта, если делать все правильно, в рабочем режиме не грозят. А последний "Светится светодиод F2 - внутреннее ПО повреждено"? Или перекреститься и надеяться, что пронесет?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    1 слетание энергонезависимых переменных в 0
    2. Испорчена программа (такое тоже видел на экране)

    Состояние выходов в подобной ситуации какое ? з.ы. не проверял. просто перешивал программу, но стало интересно, когда человек задался таким вопросом....

  3. #13

    По умолчанию

    То есть, даже, если делать все по инструкции и залить заведомо рабочую программу, то нештатная ситуация может возникнуть не только при включении, а и во время работы?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Да, но вроде как исправляли следующими прошивками, но кто его знает, а не повторится ли ?

  5. #15

    По умолчанию

    Вот, эта неопределенность и настораживает...

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Вот, эта неопределенность и настораживает...
    Если очень нужно сделать защиту от зависания или поломки пр-ки, то делайте блокировку на дискретной электронике - счетчики-дешифраторы, а пр-ка пускай делает постоянный сброс и не дает возможности счетчику- дешифратору досчитать до канала на котором висит ключ с реле, если пр-ка зависнет или сломается , то очередного импульса сброса не последует и дискретная схема отключит оборудование.Сигнал можете взять бесконтактный фотодиодом со светодиода пр-ки.
    Последний раз редактировалось Atman; 10.02.2021 в 22:27.

  7. #17

    По умолчанию

    Вот у меня на заводе парк из 10 станков. Торцовоцная пила(двух годовая) несколько фрезеров, пара станов проката профиля, гильотина, прессы, гибочный прес, термопрес. Изготовители Турция,немцы,Китай. Так вот ради интереса открыл схемы и посмотрел. Красная кнопка просто рвет цепи управление выходных исполнительных элементов. И все. Нет не каких других приблуд. Так что не изобретайте велосипед. Требование ТБ написаны кровью.

  8. #18

    По умолчанию

    Так, ведь, кнопка цвета крови на всех станках выполняет одинаковую функцию. И на этом фрезерном она есть. А цепь, которую эта кнопка рвет проходит через контакты реле внутри штатного контроллера. И реле это размыкает аварийную цепь при внутренней ошибке контроллера. Собственно, эта внутренняя ошибка, которая отрубала станок, когда ей вздумается, нас задолбала и было принято решение избавиться от штатного контроллера и установить свой. Исходя из этого, логично было бы реализовать подобный функционал и на ПР. Вот, я и решил изучить такую возможность.

  9. #19

    По умолчанию

    Конечно, если бы этот станок стоял в домашней мастерской, можно было бы взять какой нибудь PIC18 c достаточным количеством ног и написать ему любой необходимый функционал. Но в условиях завода не хочется самопал использовать.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Красная кнопка просто рвет цепи управление выходных исполнительных элементов. И все. Нет не каких других приблуд.
    Таким образом, если отжать аварийный стоп, то всё обратно включится?

    Так что не изобретайте велосипед. Требование ТБ написаны кровью.
    Опять эти громкие слова...
    Есть ГОСТ, и в нём всё описано.
    И у функции Аварийного Останова есть 3 категории.
    1) неуправляемый останов (снятие энергии )
    2) управляемый останов (отключение с применением аварийного отвода из зоны и (или) управляемым торможением исполнительного механизма)
    3) останов с совершением последовательности действий для обеспечения безопасности (это больше к хим. промышленности относится, т.к. там нельзя просто взять и вырубить).

    ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования
    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

    ГОСТ 12.2.009-99 Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности
    Вложения Вложения
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Отслеживание открытия мнемосхем
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 15:45
  2. отслеживание ввода паролей на сп270
    от Hemann в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 01:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  5. отслеживание параметров сигнала с сельсина
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •