Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?

    На предприятии установлено около шестидесяти приборов ТРМ-138. В последнее время очень часто стали выходить из строя приборы. Пишет "ошибка мерительного устройства" Стали разбираться и вычислили элемент который выходит из строя. Заменили его, выпаяв из исправного ТРМ-138 и прибор заработал! Но, что это за элемент? На плате он обозначен как HQ1, иногда BQ1. На нем маркировка Z 2.45M. Кто подскажет, что это и где эту штуковину можно приобрести?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, boris13254
    Иногда так обозначают кварц :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boris13254 Посмотреть сообщение
    На предприятии установлено около шестидесяти приборов ТРМ-138. В последнее время очень часто стали выходить из строя приборы. Пишет "ошибка мерительного устройства" Стали разбираться и вычислили элемент который выходит из строя. Заменили его, выпаяв из исправного ТРМ-138 и прибор заработал! Но, что это за элемент? На плате он обозначен как HQ1, иногда BQ1. На нем маркировка Z 2.45M. Кто подскажет, что это и где эту штуковину можно приобрести?
    Скорее всего это кварцевый резонатор.

  4. #4

    По умолчанию

    Внешне он выглядит как конденсатор в заливке коричневого цвета

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boris13254 Посмотреть сообщение
    Внешне он выглядит как конденсатор в заливке коричневого цвета
    Ну так берите эту "штучку" и в магазин электроники (там где конденсаторы, микросхемы и тд продают) или телемастерскую. По месту вопрос и решится :-)
    Вот порядок цен: http://chipster.ru/catalog/passive-c...tz-resonators/. Главное что бы тоже 2.45 МГц был.
    P. S. И конечно не хватает фотографии неработающего оборудования. Вот еще немного бюрократии: http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/4836...rovoi_tekh.pdf ( см. стр. 34 :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Может быть кто подскажет, насколько точной должна быть частота кварца. Исетаки это не часы?. С фотографией сложно, но внешний вид точно конденсатор в коричневой заливке.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boris13254 Посмотреть сообщение
    Может быть кто подскажет, насколько точной должна быть частота кварца. Исетаки это не часы?. С фотографией сложно, но внешний вид точно конденсатор в коричневой заливке.
    Скорее всего это не кварцевый а пьезокерамический резонатор. Это более дешевая замена кварцевому резонатору. Про точность Вам вообще думать не надо, действуйте как написал Gans.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.07.2012 в 12:16.

  8. #8

    По умолчанию

    Да был я в Ростове на радиорынке. Там ребята толковые, многих знаю. Показывал им эту штуковину. Говорят, скорей всего это пьезокерамический резонатор или что-то в этом роде. Главное ведь здесь нужно знать точно и главное где взять. Тему нужно закрывать, вряд ли кто поможет .техподдержка молчит. Скорей всего нужно переходить на другую модель терморегулятора. ОВЕН-отстой! А ведь мы с дуру установили их штук 60 (шестьдест)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boris13254 Посмотреть сообщение
    Да был я в Ростове на радиорынке. Там ребята толковые, многих знаю. Показывал им эту штуковину. Говорят, скорей всего это пьезокерамический резонатор или что-то в этом роде. Главное ведь здесь нужно знать точно и главное где взять. Тему нужно закрывать, вряд ли кто поможет .техподдержка молчит. Скорей всего нужно переходить на другую модель терморегулятора. ОВЕН-отстой! А ведь мы с дуру установили их штук 60 (шестьдест)
    Прошу прошения за то, что пропустил эту тему и не ответил сразу. Элемент о котором вы говорите - это пьезокерамический резонатор, его название по спецификации ZTA-2,45 мГц. Большинство случаев выхода из строя этого элемента рассматриваются сервисными центрами как "гарантийные". Во все сервисные центры ОВЕН эти элементы поступают.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Прошу прошения за то, что пропустил эту тему и не ответил сразу. Элемент о котором вы говорите - это пьезокерамический резонатор, его название по спецификации ZTA-2,45 мГц. Большинство случаев выхода из строя этого элемента рассматриваются сервисными центрами как "гарантийные". Во все сервисные центры ОВЕН эти элементы поступают.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, этот элемент (ZTA-2,45) имеет отношение к ошибке Ad.Er у ТРМ-138-ых?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ремонт ТРМ-138
    от Anatoliy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 10:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 10:05
  3. ремонт трм101- элемент по входу с239
    от dmitry7020 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 10:55
  4. Визуализация. Элемент Bitmap.
    от vdvsell в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •