Тема: Дублирование Мастеров в Modbus TCP.

  1. #1

    По умолчанию Дублирование Мастеров в Modbus TCP.

    Нужно повысить надёжность системы. Мысль крутится вокруг двух мастеров на СПК 110м1 modbus TCP работающих параллельно. Типа отвалится один, будет работать другой.
    Вопрос, как их за синхронизировать получше. Кто ни будь по другому это решал?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Я так понял человек хочет заново изобрести горячий резерв контроллера.

    Сразу скажу - без поддержки от производителя нормально не выйдет.

    Только костыль в виде: Один главный мастер, второй слушает сеть и если связь с главным мастером теряется решает что тот неисправен и начинает рассылать запросы сам.

    Но подводных камней тут столько что надежность только хуже будет от такой схемы.

    Вариант ручного переключения будет лучше.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Я так понял человек хочет заново изобрести горячий резерв контроллера.

    Сразу скажу - без поддержки от производителя нормально не выйдет.

    Только костыль в виде: Один главный мастер, второй слушает сеть и если связь с главным мастером теряется решает что тот неисправен и начинает рассылать запросы сам.

    Но подводных камней тут столько что надежность только хуже будет от такой схемы.

    Вариант ручного переключения будет лучше.
    Именно примерно так. Необходимо на электростанциях сохранив нижний уровень(датчики, выходные ключи) заменить контроллеры. Заодно вопрос, можно на СПК отключать/включать программно обмен со слейвом?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Может использовать другие ПЛК для этого? Ведь их есть в России и с функционалом горячего резерва в том числе.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Необходимо на электростанциях сохранив нижний уровень(датчики, выходные ключи) заменить контроллеры
    Вы уверены, что наши контроллеры соответствуют вашим отраслевым стандартам и требованиям к конкретному объекту?
    Возможно, лучше действительно посмотреть в сторону спецрешений с резервированием из коробки и т.д.
    Мы сейчас готовимся к бета-тесту ПЛК210 с CODESYS Redundancy (компонент CODESYS для горячего резервирования), но планов для СПК в этом направлении пока нет.

    Заодно вопрос, можно на СПК отключать/включать программно обмен со слейвом?
    Да, можно. См. п. 4.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf

    IlyaFD, согласен по всем пунктам.

  7. #7

    По умолчанию

    В проект уже внесены , экспертизу прошли. Цех по производству водорода.

  8. #8

    По умолчанию

    Про включение, отключение обмена программно со слейвом , на какой странице не подскажете?

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо вроде сработало.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus TCP для нескольких мастеров сети
    от Evlord в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.04.2023, 17:54
  2. Modbus TCP - несколько мастеров на один слейв
    от Карбофос в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2020, 10:13
  3. Несколько мастеров в сети ModBus-TCP
    от p-nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 03:25
  4. Несколько мастеров для MODBUS?
    от alex2k3 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 14:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 06:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •