Тема: СПК107 [М01] + МВ110-16ДН

  1. #1

    По умолчанию СПК107 [М01] + МВ110-16ДН

    Нет обмена между контроллером и модулем.
    Шаблон для модуля дискр.входов и версия CoDeSys совместимы.
    Настройки все стоят по умолчанию. Переменная считывания дискр.входа привязана.
    В результате - оранжевый аварийный статус в дереве проекта.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jvalex Посмотреть сообщение
    Нет обмена между контроллером и модулем.
    Шаблон для модуля дискр.входов и версия CoDeSys совместимы.
    Настройки все стоят по умолчанию. Переменная считывания дискр.входа привязана.
    В результате - оранжевый аварийный статус в дереве проекта.
    Добрый день.
    Выложите скриншот настроек самого модуля из конфигуратора M110 и скриншоты настроек из CODESYS.
    Также проверьте линию связи - не перепутаны ли A с B и т.д.

  3. #3

    По умолчанию

    Конфигуратор не запускал ввиду отсутствия конвертора интерфейсов.
    Заводсткие настройки модуля не нашел (скорость обмена например какая по умолчанию?).
    А на А, В на В - проверил.

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите скриншот настроек самого модуля из конфигуратора M110 и скриншоты настроек из CODESYS.
    Также проверьте линию связи - не перепутаны ли A с B и т.д.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/uploads/215/re_mv110...43-1.16_a4.pdf

    См. таблицу 7.1.

    На заводских настройках модуль работает по протоколу ОВЕН, так что опросить его по Modbus не получится.
    Т.е. в проект нужно добавить библиотеку OwenNet и этого достаточно для работы с модулем?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jvalex Посмотреть сообщение
    Т.е. в проект нужно добавить библиотеку OwenNet и этого достаточно для работы с модулем?
    Добавление библиотеки позволит опросить модуль по протокол ОВЕН - но нужно будет, соответственно, написать код для этого.

Похожие темы

  1. Продам недорого МВ110-224.16Д МВ110-224.16Дн
    от Владимир1967 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 16:23
  2. СПК107 и МВ110-16ДН
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:05
  3. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  4. МВ110-16ДН
    от ra1 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 08:57
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •