Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Сдохли оба 485 порта на 110

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию Сдохли оба 485 порта на 110

    ПЛК-110-60(МО2) + куча модулей на 485-2. На 485-1 висит модем, Ethernet в роутер, RS-232 в панель. Все работало. Третьи сутки живу на объекте, пишу программу. И опаньки. Перестал идти опрос. Сделал бэкап, не помогло. Отсоединил 1 модуль и опросил отдельно через конфигуратор, тот работает. Зацепил на другой 485, тоже не работает. Диоды горят: работа, питание, связь, Ethernet. Ну и DI. Накидал новую програмку для опроса модуля, нихрена не хочет.
    Есть у кого идеи куда и как копнуть? Я с этими ПЛК как то не очень сильно знаком. Форум покурил, сброс на заводские настройки делал, не помогло.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    настройте порт как slave и попробуйте опросить хоть одну переменную с ПК из этого ПЛК... Если начнет опрашиваться, значит что-то наколдовали.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    232 работает. По крайней мере с панели данные читаются и записываются. Ethernet тоже работает, так как загружаю программу через него.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Ну а при чем тут 232-й и Ethernet, вам же надо убедиться на 100% что с портами RS485 ?
    Ну вот и залейте в него программу где эти порты слейвом и попробуйте через них опросить с ПК, Если настройка будет аналогична 232-му порту он читается, а эти нет, то в сервис.
    Если вдруг зачитает, что уже смотреть свою программу, настройки и т.д. вдруг что-то напортачили.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Если правильно понял, то что я сделал. На 485-2 повесил 485-USB. В конфигураторе ПЛК сделал Modbus slave - 485-2 - 8 bits. На ПК Мастером ОПС создал coils c с адресом 0. Запустил. Работает. Где - то накосячил получается? 485-2.jpg
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 29.01.2021 в 13:57. Причина: п.5.4

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Я дурак с кривыми руками. Прошу прощения у ОВЕНа на дурные мысли. Решил проблему откатом всех своих действий с подключениями. Замкнул меж собою А и В на выходе к другому щиту. Проблема решена.

Похожие темы

  1. Ошибка COM порта
    от LetO в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 12:10
  2. Перезапуск порта rs 485
    от Serrk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 15:37
  3. Питание от COM-порта.
    от secondtown в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 18:13
  4. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •