здравствуйте. требуется сигнализатор уровня для исключения перелива ёмкости. подскажите возможно для этой цели применить кондуктометрический ДС.П.3 совместно с БКК1. Ёмкость под давлением 0,5-1 кгс/см2.
здравствуйте. требуется сигнализатор уровня для исключения перелива ёмкости. подскажите возможно для этой цели применить кондуктометрический ДС.П.3 совместно с БКК1. Ёмкость под давлением 0,5-1 кгс/см2.
Если пиво ток проводит то почему нет? в чем сомнения?
Оптимально подойдёт магнитострикционный в виде вилки. У одного поставщика есть весьма недорогие. Если интересно пишите в личку.
Я бы поработал сигнализатором уровня...да и регулировать его помог бы ...Эх...
Но только по пятницам...
*сори за оффтоп, коллеги.
Самое простое и не реагирующее на пену - это поплавковый. Для аналогового измерения - гидростатический датчик уровня, применительно к сосуду под давлением - измеритель разницы давления. Но в любом случае надо смотреть еще на наличие гигиенического сертификата.
Добрый день.
Пиво и молоко похожи по поведению и технологии.
По опыту работы с молоком, перепробовал всё.
Надёжней и дороже вибровилка.
Менее дешёвый и менее надёжный - поплавок. Он склонен к залипанию.
Всё остальное непредсказуемо. Основной бич - пена.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Датчик работает по методу импедансной
спектроскопии. Он оценивает электрическое
поведение контролируемой среды в частотном
диапазоне между 50 и 200 МГц. Электрическое поле
создается от наконечника зонда, который зависит
от уровня. Характер среды, а также отложения или
пена имеют различные электрические свойства,
которые используются для оценки
Применяем такие датчики вместо вибровилок, прекрасно игнорируют пену.
Если интересно, более детально могу написать в личку.