Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: АБ "КОТЛА"

  1. #1

    Lightbulb АБ "КОТЛА"

    НА ПР200- ЩКА
    С АРХИВОМ АВАРИЙ! последний 32 шт.
    С режим "розжиг" 60 сек и "вентиляция" 20 мин после Аварии! - для котлов с естественной вентиляцией !
    защита от "пламя кажущиеся"
    СПС хорошо но и рублем можно!
    кошелек R720991306469
    ynko151@gmail.com
    пароль ****
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png ЩАК.png (95.2 Кб, Просмотров: 186)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Ynko; 18.01.2022 в 21:05.

  2. #2

    По умолчанию

    Собрал нарисовал и запрограммировал за 2 недели на работе дали премию 390рублей

    1. кнопка "Пуск" на розжиг 1 минута с обратным отчет
    2. при аварии 20 минут вентиляции
    Котнроль аварии: 1- нет пламени,2- нет тяги (больше -5Па), 3- Pгаза низкое (меньше 10Па), 4- Pводы мин/мах, 5- нет сети, Твых из котла (больше +95 С).
    3. Архив последних аварийных ситуаций на 32шт.
    Последний раз редактировалось Ynko; 01.03.2021 в 08:20.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ynko Посмотреть сообщение
    НА ПР200- ЩКА
    С АРХИВОМ АВАРИЙ!
    ynko151@gmail.com
    ЩКА - это что ?

  5. #5

    По умолчанию

    Щит котловой автоматики, видимо.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ynko Посмотреть сообщение
    Собрал нарисовал и запрограммировал за 2 недели на работе дали премию 390рублей
    За такую автоматику нормально . Котел водогрейный. Регулятора газа нет, регулятора разрежения нет, запальника нет, давления воздуха тоже нет.
    По правилам перед горелкой должно быть два клапана отсекателя по ходу газа, плюсом автоматическая опрессовка газового блока.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    За такую автоматику нормально . Котел водогрейный. Регулятора газа нет, регулятора разрежения нет, запальника нет, давления воздуха тоже нет.
    По правилам перед горелкой должно быть два клапана отсекателя по ходу газа, плюсом автоматическая опрессовка газового блока.
    Это обычно реализуется в горелке блоком управления, модель которого зависит от производителя горелки. Автоматика безопасности опционально, но, как правило, у каждого производителя котельных - своя. У Овена есть приборы КТР, там - автоматика безопасности, и то, ещё полтора года назад была не в полном обьёме (не было температуры дымовых газов)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Супрунов Евгений Посмотреть сообщение
    Это обычно реализуется в горелке блоком управления, модель которого зависит от производителя горелки. Автоматика безопасности опционально, но, как правило, у каждого производителя котельных - своя. У Овена есть приборы КТР, там - автоматика безопасности, и то, ещё полтора года назад была не в полном обьёме (не было температуры дымовых газов)
    А вот разрешите вопрос? Температура уходящих газов это критично, когда датчиков там нет?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kondor416 Посмотреть сообщение
    Температура уходящих газов это критично, когда датчиков там нет?
    Государственных требований нет.
    У прямоточных парогенераторов нужно следить за tух чтобы не допустить больших отложений на поверхностях нагрева со стороны воды.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #10
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Супрунов Евгений Посмотреть сообщение
    Это обычно реализуется в горелке блоком управления, модель которого зависит от производителя горелки. Автоматика безопасности опционально, но, как правило, у каждого производителя котельных - своя. У Овена есть приборы КТР, там - автоматика безопасности, и то, ещё полтора года назад была не в полном обьёме (не было температуры дымовых газов)
    Вы это серьезно?? спасибо поржал. автоматика горелки ГМ-7. вы лучше совсем не пишите.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 05.02.2021 в 14:20.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •