Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подбор ПИД регулятора с токовым выходом

  1. #1

    По умолчанию Подбор ПИД регулятора с токовым выходом

    Здравствуйте, уважаемые специалисты.

    Стоит задача регулирования давления пара в коллекторе.
    Привод выбран электро-пневматический с позиционером, управляемый током 4-20мА.

    Что-то подобное уже настраивал, но там заказчик выбирал ПИД регулятор.
    Сейчас мне самостоятельно нужно определится.
    Проектировщики ставят ТРМ212.ИР. Я помню, что существуют специализированные регуляторы с токовым выходом, вроде ТРМ101.

    Что лучше выбрать ТРМ212 или ТРМ10, ТРМ101?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.

    Стоит задача регулирования давления пара в коллекторе.
    Привод выбран электро-пневматический с позиционером, управляемый током 4-20мА.

    Что-то подобное уже настраивал, но там заказчик выбирал ПИД регулятор.
    Сейчас мне самостоятельно нужно определится.
    Проектировщики ставят ТРМ212.ИР. Я помню, что существуют специализированные регуляторы с токовым выходом, вроде ТРМ101.

    Что лучше выбрать ТРМ212 или ТРМ10, ТРМ101?
    Добрый день. ТРМ212/ТРМ10/ТРМ101 - все могут иметь токовый выход 4..20мА. ТРМ101 отличается от ТРМ10 , тем что выпускается в другому корпусе 48х48, имеет на борту RS-485(Modbus) + доп.дискретный вход для кнопки старт/стоп. ТРМ212 предназначен именно для управления задвижками , т.к у него имеется вход для подключения датчика обратной связи (положения) с клапана, либо кнопки старт/стоп, может работать по графику.
    Если у Вас регулирование по поддержанию давления в принципе можно выбрать любой , но рассмотрите ТРМ212, у него более широкий функционал.
    https://owen.ru/product/trm212
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо.

    Опасался, что на практике ТРМ212 по токовому выходу регулирует хуже, чем изначально созданные для этого регуляторы.

  4. #4

    По умолчанию

    полезно, почитал.

Похожие темы

  1. Активный датчик с токовым выходом
    от IVM в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 18:32
  2. Управление нагрузкой токовым выходом 4..20mA
    от greend в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 07:57
  3. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  4. Подбор ПИД регулятора с токовым выходом
    от FPavel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •