Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Meyertec DRU-3

  1. #1

    По умолчанию Meyertec DRU-3

    Столкнулся с интересной особенностью: DRU-3 управляется аналоговым сигналом 0-10 вольт, с ПР200+PID с менеджера компонентов, уровень выхода выведен на экран. Проблема: индикатор на DRU работает параллельно с выходным сигналом ПИД-регулятора, без задержек, а нагрузка(галогенные лампы в "треугольник" с пофазным током ~50 Ампер), вернее ток в нагрузке, появляется с опозданием в примерно, три секунды. Параметры ПИД-регулятора варьировал, частоту дискретизации ФБ так же, результат один - fade in с задержкой. Т.е. в дру улетело 100% а ток в нагрузку он отдал с задержкой и плавно от 0 до 100.

    С чем может быть связано?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    С чем может быть связано?
    Как предположение - с внутренним алгоритмом работы регулятора мощности. Применено аппаратное плавное увеличение мощности, что бы не получить аномальные токи, когда с нуля на сто процентов включаются холодные (неразогретые) лампы.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.01.2021 в 09:02.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Как предположение - с внутренним алгоритмом работы регулятора мощности. Применено аппаратное плавное увеличение мощности, что бы не получить аномальные токи, когда с нуля на сто процентов включаются холодные (неразогретые) лампы.
    тоже подозревал подобное(стартовый ток галогенок - In x 10), но нашёл только это:
    Напряжение на нагрузке плавно изменяется прямо пропорционально сигналу управления (как показано
    на рисунке 3.4), т. е. регулируется среднее значение напряжения на нагрузке путем изменения угла
    открытия тиристоров.
    ни времени, ни чего иного не оговорено. и раздела на форуме по ДРУ не нашёл.
    Последний раз редактировалось Валерий "mad Dog" Шмараев; 29.01.2021 в 10:54.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Иногда наблюдаются неточности и недосказанности в документации.

    In x 10
    Получается, что симисторы в ключах должны быть на 500А. А с плавным пуском вполне можно обойтись на 100А.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Получается, что симисторы в ключах должны быть на 500А. А с плавным пуском вполне можно обойтись на 100А.
    это оно да, но надо озвучить длительность "плавного пуска", что-бы вносить коррективы в ПИД.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Это уже не ко мне. До этой темы я и не подозревал о существовании этих регуляторов.

Похожие темы

  1. ПЧВ + потенциометр Meyertec
    от Junoka в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:13
  2. Сайт MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 11:41
  3. Каталог MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 20:10
  4. MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 09:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •