Имеем систему, состоящую из СПК110[01] как мастер и слейвы: МВ110-224.8А; МВ110-224.16Д; МУ110-224.8Р; МУ110-224.16Р; ПЧВ ПЧВ204-15К-В подключенные по RS 485 Modbus RTU. Необходимо при наличии сигналов на определенных дискретных входах включать соответствующие дискретные выходы. На ПЧВ задаем и считываем частоту. При этом задержка от поступления сигнала на дискретный вход до срабатывания выхода порядка 4 сек. Увеличится ли быстродействие, если разнести аналоговый модуль на один com порт, модули дискретных входов и выходов на другой com порт, а ПЧВ - на третий? При отключении модуля ПЧВ из компиляции скорость срабатывания увеличилась до 1-1.5 сек.