Тема: ModbusTCPMaster Лицензия некорректна или отсутствует; запущен демо-режим

  1. #1

    По умолчанию ModbusTCPMaster Лицензия некорректна или отсутствует; запущен демо-режим

    Сегодня ModbusTCPMaster перестал работать. При просмотре состояния красная надпись "Лицензия некорректна или отсутствует; запущен демо-режим"
    Что за лицензия???
    СПК 110 и модули MK210, MV210

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от demin_c Посмотреть сообщение
    Сегодня ModbusTCPMaster перестал работать. При просмотре состояния красная надпись "Лицензия некорректна или отсутствует; запущен демо-режим"
    Что за лицензия???
    СПК 110 и модули MK210, MV210
    На мой взгляд, единственное, что может привести к такому поведению - повреждение файла лицензии.
    Вам нужно перепрошить контроллер.

  3. #3

    По умолчанию

    Контроллер перепрошил, ModbusTCP заработал нормально, а не как с ошибкой в течении 30 минут. Но проблемы с текущем временем остались. Иногда время самостоятельно изменяется на величину UtcOffset.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от demin_c Посмотреть сообщение
    Контроллер перепрошил, ModbusTCP заработал нормально, а не как с ошибкой в течении 30 минут. Но проблемы с текущем временем остались. Иногда время самостоятельно изменяется на величину UtcOffset.
    "Иногда" - это с какой периодичностью?
    Вы используете в проекте компонент OwenArchiver?

  5. #5

    По умолчанию

    Потому и написал "иногда" что может несколько раз в минуту, а может и целый час без проблем.
    OwenArchiver в данный момент не использую.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от demin_c Посмотреть сообщение
    Потому и написал "иногда" что может несколько раз в минуту, а может и целый час без проблем.
    OwenArchiver в данный момент не использую.
    Если урезать проект (убрать дополнительные библиотеки и т.д.) - проблема воспроизводится?
    Если да, то выложите, пожалуйста, этот проект сюда.

  7. #7

    По умолчанию

    К сожалению не могу убрать доп. библиотеки и т.д. так как сейчас нет связи с СПК (пытался настроить ntp, а для этого пытался прописать шлюз, после этого связь исчезла).
    Вложения Вложения

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от demin_c Посмотреть сообщение
    К сожалению не могу убрать доп. библиотеки и т.д. так как сейчас нет связи с СПК (пытался настроить ntp, а для этого пытался прописать шлюз, после этого связь исчезла).
    Уточните, пожалуйста, как мне увидеть описанную проблему, используя ваш проект.

  9. #9

    По умолчанию

    В программе ZakB во многих местах используется текущее время TargetVars.stRtc.dtDateAndTime
    я создал переменную и присвоил ей dtT := TargetVars.stRtc.dtDateAndTime; [строка 6]
    Далее при определённых условиях (например давление .arAI_R[i] меньше 18) это значение записывается в .DT_ZBn := dtT; и .DT_ZBk := dtT; [82,84]
    Эти значение видны в таблице при GVL.jIndex = 0, и там можно видеть как они произвольно изменяются на 6 часов (когда UtcOffset был 3 часа, изменялся на 3 часа)
    Для наглядности видео
    Вложения Вложения
    • Тип файла: avi UpLoad.avi (29.80 Мб, Просмотров: 4)

  10. #10

    По умолчанию

    Если это делать в режиме эмуляции, то естественно ничего подобного не происходит. Записать подобную версию проекта в работающий СПК не могу, во первых панель в данный момент работает на производстве, во вторых я пока не могу с ним связаться по Gateway-1, а значит не могу ничего изменить в проекте. Могу только наблюдать по webvisu.htm
    Запасного СПК нет
    Последний раз редактировалось demin_c; 04.02.2021 в 07:08.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 10:50
  2. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  3. ПЛК 308 Modbus TCP лицензия некорректна
    от radugaster в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 16:18
  4. демо режим на 30 дней, потом пароль.
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 21:25
  5. Лицензия HMI
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 13:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •