Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблема считывания слова состояния по RS-485

  1. #1

    По умолчанию Проблема считывания слова состояния по RS-485

    Добрый день!

    Имеются ПЧВ1 + ПЛК110[M02].

    Управление ПЧВ производится через командное слово (регистр 49999) с ПЛК. Задание скорости непосредственно на клеммы ПЧВ с потенциометра.
    Скорость общения между ПЛК и ПЧВ по Modbus RTU 9600 бод. Нет контроля четности, биты данных 8, число стоп-бит 1.
    Для отображения состояний ПЧВ (работа, готов, авария) ПЛК считывает слово состояния (регистр 50199).

    Проблема заключается в том, что периодически при включении всего комплекта происходит сбой и слово состояния считывается не корректно.

    Когда включаешь "пустой" ПЛК и "заливаешь" в него программу с ноутбука, то с ПЧВ возвращается слово состояния 515. Частотный преобразователь работает в нормальном режиме и показывает все предупреждения и работу двигателя как нужно (то бишь слово состояния возвращается корректное).
    Когда в ПЛК создается загрузочный проект и ноутбук подключается только после полного запуска ПЛК, ПЧВ начинает присылать некорректное слово состояния.
    После подключения ноутбука на остановленном ПЧВ я наблюдал слово состояния "0". Когда была попытка запустить привод слово состояния становилось "16383". Включение с реверсом давало слово состояния "49157".
    При этом я снимал слово состояния с самого ПЧВ из параметра 16-03. На остановленном ПЧВ было "203" (DEC 515), на запущенном "b07"(2823), на запущенном с реверсом "f07" (DEC 3847). Что не соответствует полученным значениям по RS-485.

    Иногда помогает обычная перезагрузка всего оборудования, иногда нет. Бывает, что месяц данная проблема не беспокоит, а затем вновь возникает.

    Подскажите, с чем может быть связано не корректно считанное значение по RS-485?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    По какому интерфейсу подключаетесь к ПЛК?

  3. #3

    По умолчанию

    RS-485, 2 слот, клеммы 45,46,48

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Имелось в виду связь компьютер<>ПЛК. В этой серии наблюдалась нестабильная работа при подключении по USB. По LAN все было отлично.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, подключение компьютера к ПЛК происходит через USB-B.

    Но в данном случае, после создания загрузочного проекта, компьютер используется просто как средство для мониторинга переменных и на связь между ПЛК <-> ПЧВ влиять не должен.
    Ошибка в передаче значения слова состояния может возникать как и при подключенном компьютере, так и без него. Наличие ошибки характеризуется тем, что одновременно приходит сигнал "ПЧВ работает" и "ПЧВ авария".

    Или Вы имеете ввиду, что создание загрузочного проекта в ПЛК через USB влечет за собой нестабильную работу при обмене данными?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    По моему опыту подключение по LAN более надежно, и самое главное быстрее, чем по USB. То есть в разы меньшее время реакции на изменения переменных при мониторинге ПЛК.
    Подключение по USB не является гальванически изолированным, и при питании ноутбука от сети через незаземленный кабель может вызывать помехи из за емкостной связи между сетевым напряжением и вторичным. Особенности импульсных блоков питания. Что бы понять причину, достаточно посмотреть схему любого компьютерного импульсного блока питания.
    На качество связи может оказывать помеха от кабеля ПЧ<>двигатель. Этот кабель желательно экранировать с заземлением в одной точке (обычно со стороны ПЧ).
    И обратить внимание на терминальные резисторы. В некоторых ПЧ они встроенные и подключаются\отключаются DIP-переключателем.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.01.2021 в 08:16.

Похожие темы

  1. Скорость считывания импульсов
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 04:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 14:48
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:32
  4. Снова дефект считывания температуры
    от Михаил Иванович в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:42
  5. ключевые слова St
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 15:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •