Искал пр от 9 вольт с экраном и двумя rs485 и не нашел. Не удобно стыковать пр200 с линиями 12в.
Я зачем Вам экран?
Если для использования во время работы ПР, то удобней ПР102 + ИПП120, короче, я так понимаю, Вы ищете не удобный вариант, а не понятно что? Хотя бы вашу логику можете объяснить? ПР нет панельного исполнения, если применять специальные боксы, придётся все провода на дверь щита тащить, что не удобно при монтаже и обслуживании, да и сам бокс денег стоит! Такое впечатление, что Вы не для себя, а для "дяди" делаете?!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
valkv использовал для этих целей Logo! и таки все равно пришлось ставить преобразователь 12-24В.
Использовал и использую для запуска генератора дома, заявлено что реле работает от 8,5В. Так вот при запуске стартера просадка напряжения такая, что ПР уходит в перезагрузку. (у меня версия без экрана).
Если выходы релейные, то проблем со стыковкой особо нет. Входы логическую 1 поймают от 8,5В если не ошибаюсь на ПР200.
Выходам фиолетово, хоть 220В ибо реле, единственное в ПР200 выходы объединены попарно.
Преобразователей 12-24 вагон и тележка, от китайских платок до того же MeanWell в форм факторе автомата на DIN рейку.
Вопрос стоимости.ПР102 + ИПП120 - 20000. Пр200 - 9500. Если дадите возможность пр200 работать с 9 вольт, тогда вопрос мой не актуален. Я на экране привык видеть ошибки. Иногда проблема локализовать неисправность. Входы пр200 по инструкции распознают 1 и 0 выше 12в. Поэтому и я использовал китайский преобразователь 12-24в. Который место занимает + провод сигнальный и питание. Один с этого плюс - видно какой вход сработал.
Последний раз редактировалось valkv; 29.07.2021 в 12:38.
valkv да вроде ПР200 логическую 1 видит ниже, чем 12 вольт...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
VA87 для дома можете хоть на веревочках делать. А в промышленности есть понятие стандарта.. Так что ide от ардуине идет лесом.