Тема: ТРМ202 подключение настрой датчиков ДДМ 40ДИ ,ДДМ 10ДИ

  1. #1

    По умолчанию ТРМ202 подключение настрой датчиков ДДМ 40ДИ ,ДДМ 10ДИ

    Уважаемые Форумчяне !!!Кто то поможет решить проблему!
    Тема: Имеются котлы ДЕ 16-14ГМ . Не могу настроить Трм 202 (газ ДДМ 40ДИ-воздух ДДМ10ДИ) регулировку . На рабочем котле на ТРМ202 показания
    показания прибора
    :газ-Pu1= 0.280 , воздух-Pu2=0.038. настройки параметров dP1=3. dP2=3 . iLU2=dPu=0.242 , diSP- botH регулировка на частотнике работает.
    На другом котле регулировка не работает показания ТРМ202:
    :газ-Pu1= 0.280 , воздух-Pu2=0.380 настройки параметров dP1=3. dp2=3 .iLU2=dPU=-0.100 diSP-botH регулировка на частотнике не работает
    Датчики ДДМ 40ДИ включены переключатели 1-40кПа, 7-4-20мА, 8. ДДМ 10ДИ вкл. 4-2.5кПа, 7-4-20мА, 8.
    Если для Pu1 установить dP1=2 вместо =3 , dP2=3 будет ли прибор правильно считать разность dPU как на рабочем котле или в другом собака зарыта?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    390

    По умолчанию

    Регулятор топливо воздух? если я правильно понял. на втором котле у вас воздух в 10 раз больше, так и должно быть?

  3. #3

    По умолчанию

    Должно быть как на первом 0.280 0.038

  4. #4
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    390

    По умолчанию

    Ну дак поставьте как на первом для начала.

  5. #5

    По умолчанию

    Все параметры настройки как на первом ,но воздух на первом 0.038 а на втором 0.380 приdP1=3 dp2=3. Дело в том что на ТРМ202 на втором выходе должна быть разность (газ-воздух) -сигнал управляет частотником вентилятора. На первом котле разность получается 0.280-0.038=0.242 с плюсом котел работает, на втором 0.280-0.380=-0.100 с минусом при переключении в режим автомата у частотника падают обороты.

  6. #6

    По умолчанию Газовые котел ДЕ 16-14 ГМ и ТРМ202

    Имеется газовый котел ДЕ 16-14 ГМ. ТРМ202 должен в автомата регулировать газ-воздух . На ТРМ202 настройки dP1=3, dP2=3 ,iLU1=Pu1,iLU2=dPU.
    In.t1- 4-20ma ДДМ40ДИ -датчик газовый диапазон- 40 кПа , In.t2-4-20ma ДДМ10ДИ -датчик воздух диапазон - 2.5кПа .
    Пример : при работе котла на газовом датчике должно быть ЛУ1=2.5кПа , на датчике воздуха ЛУ2=0.05 разность dPU 2.5-0.05=2.00 -реально работает.
    Фактически на ЛУ1=2.5 правильно ,на ЛУ2=0.50 соответственно разность dPU 2.5-0.50=-2.5 со знаком минус. Частотник в режиме автомата не работает.
    Получается что по воздуху вместо реальных показаний 0.05 при dP=3 показания 0.5 на разряд больше в итоге в режиме автомата ТРМ202 не работает.

  7. #7

    По умолчанию

    Не ставится как на первом

  8. #8
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    390

    По умолчанию

    Шунт проверяли? И математика у вас странная dPU 2.5-0.05=2.00 будет 2.45, и тут dPU 2.5-0.50=-2.5 будет 2.
    И 0,05 воздуха на 2,5кПа газа не маловато ли?

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  2. Подключение датчиков
    от Inja в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 19:12
  3. Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 17:01
  4. коды датчиков для ТРМ202
    от Электроник в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 11:14
  5. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •