    По умолчанию Подключение датчика температуры

    Доброго времени суток, форумчане!

    Подключили датчик ТСП100 (Pt100) к модулю МВ110-8А по трехпроводной схеме.
    Вроде все верно подключено, но на модуле показания +16 С, в то время как на улице 0 С.

    Может ли так сильно влиять, то, что часть кабеля лежит в техническом помещении (где тепло)?

    Вообще в какую сторону смотреть.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, форумчане!

    Подключили датчик ТСП100 (Pt100) к модулю МВ110-8А по трехпроводной схеме.
    Вроде все верно подключено, но на модуле показания +16 С, в то время как на улице 0 С.

    Может ли так сильно влиять, то, что часть кабеля лежит в техническом помещении (где тепло)?

    Вообще в какую сторону смотреть.
    для трехпроводки сильная погрешность.
    Последний раз редактировалось Filini; 23.01.2021 в 22:46.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, форумчане!

    Подключили датчик ТСП100 (Pt100) к модулю МВ110-8А по трехпроводной схеме.
    Вроде все верно подключено, но на модуле показания +16 С, в то время как на улице 0 С.

    Может ли так сильно влиять, то, что часть кабеля лежит в техническом помещении (где тепло)?

    Вообще в какую сторону смотреть.
    Во-первых определитесь с типом датчика, Вы написали два разных типа ТС(с разными НСХ)! Назначьте тип датчика входу подключения ТС! Я так понимаю с остальным у вас всё нормально?!
    И что значит "на модуле показания"? Вы туда экран прилепили или может чем считываете значения регистров?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.01.2021 в 03:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение

    Вообще в какую сторону смотреть.
    Наверное сначала проверить сопротивление проводов, оно должно быть одинаковым

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Спасибо за советы.

    Дело было вот в чем.
    Проектировщики спроектировали так, что по сути было подключено по 2-х проводной схеме (см. рисунок).Подключение ТСП100.jpg

    На вторую клемму монтажники подключили 2 провода, идущих от датчика ТСП100, но как ясно из схемы между клеммами R и 2 измерялось не сопротивление проводов, идущих к датчику, а тех, что расположились в шкафу.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 24.01.2021 в 17:44.

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 13:35
  5. Выбор датчика температуры
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 11:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •