Показано с 1 по 9 из 9

Тема: MasterSCADA 3.9 MSRT-NET и OPC UA

  1. #1

    По умолчанию MasterSCADA 3.9 MSRT-NET и OPC UA

    Здравствуйте. У нас имеется MasterSCADA 3.9 MSRT-NET на 1000 точек. Так же имеем контроллер KEAZ Optilogic CPU-1 с исполнительной системой MasterSCADA 4D, который на борту имеет OPC UA сервер. Создали конфигурацию контроллера с несколькими переменными, которые архивируются во внутренний архив контроллера. Архив на контроллере ведётся. Подключаем MasterSCADA 3.9 к контроллеру по OPC UA, текущие данные передаются без проблем, но при попытке выкачать архивные данные база заполняется нулевыми показаниями. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте проверить на версии 3.11 (скачайте демо версию). В 3.9 могли быть проблемы в считывании архивов по UA
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверили на 3.11, архивные данные тоже не вычитываются, вычитываются только текущие данные, но со смещением по времени на +3 часа к текущему времени. Программой UAExpert архивные данные считываются, тоже со смещением по времени. Задал по этому поводу вопрос производителю контроллера. Может ли это смещение влиять на невозможность вычитывания архивных данных через MasterSCADA?UA_Expert.JPG

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SVKEnergy Посмотреть сообщение
    Задал по этому поводу вопрос производителю контроллера. Может ли это смещение влиять на невозможность вычитывания архивных данных через MasterSCADA?UA_Expert.JPG
    Смещение скорее всего из-за неправильного времени в контроллера (а скорее даже часового пояса).
    Можно или выставить его правильным, или в настройках UA сервера в скаде задать тип метки времени - локальное время.
    По архивам посмотрим
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SVKEnergy Посмотреть сообщение
    Проверили на 3.11, архивные данные тоже не вычитываются, вычитываются только текущие данные, но со смещением по времени на +3 часа к текущему времени.
    Попробуйте в настройка UA клиента в MasterSCADA поставить режим чтения архивов - "Чтение" (на вкладке Настройки)
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, вы правы. Если установить "Подписка" то вычитываются только текущие данные со сдвигом по времени на +3 часа, архивные данные не передаются. Если установить "Чтение" то вычитываются архивные данные с контроллера, но опять же со сдвигом, т.е. те значения, что были 3 часа назад воспринимаются скадой, как текущие. Этот вопрос сейчас решается с представителями КЭАЗ. Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Скорее всего у вас просто неправильный часовой пояс стоит в контроллере.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Скорее всего у вас просто неправильный часовой пояс стоит в контроллере.
    Часовой пояс установлен UTC+03:00. Проблема ещё в том, что контроллер не даёт его изменить.

    UTC.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Это уже действительно к производителю.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. msrt 3.6 rt32
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 13:11
  2. MSRT-100 и MSRT-32.
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 10:44
  3. Сетевая MSRT-500net и демо Masterscada
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 16:55
  4. MSRT 3.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 09:29
  5. MSRT-Net-500
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •