Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Суточный счетчик наработки

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    2 = машина работает в автомате без ошибок, 3 = машина работает в автомате с ошибкой

  2. #22

    По умолчанию

    Посмотрите пример в приложении
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (112.4 Кб, Просмотров: 6)
    Спасибо.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Очень похоже на то что надо =) еще несколько уточняющих вопросов. Для корректного старта счета времени в формуле я должен ее настроить на 2 и 3, могу ли я это реализовать в одной формуле, сразу для 2 и 3? И то что в ФБ "Счетчик пробега" в функции "Пробег времени" там корректно считаются секунды чтобы не было запаздывания или счета быстрее. А так всё супер!! Благодарю Вас за помощь!

  4. #24

    По умолчанию

    Нет, вам нужно будет два набора элементов сделать - 2 события, 2 ФБ, 2 набора расчетов для вычисления минут и часов.
    Спасибо.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Посмотрите пример в приложении
    Подскажите пожалуйста, как на базе данного счетчика еще реализовать подсчет каждые 200 часов с задержкой выключения 8 часов?
    Т.е. сам счетчик должен считать без сброса но каждые 200 часов подавался сигнал на вывод индикатора на мнемосхеме на 8 часов

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Нет, вам нужно будет два набора элементов сделать - 2 события, 2 ФБ, 2 набора расчетов для вычисления минут и часов.
    Это всё реализовал, благодарю за помощь!

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Вот так реализовал подсчет при значении 2 и 3
    Вложения Вложения

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как на базе данного счетчика еще реализовать подсчет каждые 200 часов с задержкой выключения 8 часов?
    Т.е. сам счетчик должен считать без сброса но каждые 200 часов подавался сигнал на вывод индикатора на мнемосхеме на 8 часов
    Что-то типа "Импульс по времени" но не могу понять как его реализовать.

  9. #29

    По умолчанию

    В разделе палитры "Работа со временем" есть ФБ "Выдержка времени" - можно им реализовать.
    Спасибо.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Счетчик времени наработки на ИПП120.
    от tneck в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 09:29
  2. Суточный архив MS
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:33
  3. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
  4. Суточный тренд
    от Elka в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 21:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •