Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как подключить к ТРМ 251-Щ1.РРР , 2018 г.в твердотельного реле,для муфельной печи.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как подключить к ТРМ 251-Щ1.РРР , 2018 г.в твердотельного реле,для муфельной печи.
Вообще то для твердотельного реле надо было брать прибор не с релейным выходом, а спец. для ТТР. Но можно выпаять реле и с катушки вывести на контакты. Или запитать через контакты реле, но нужен будет тогда блок питания.
om-andrej
самый простой способ - удалить одно реле (например реле выхода, который может работать в ПИД-режиме), поставить перемычки с "катушечных" контактов на "контактные". Другими словами - сигналом управления для ТТР будет служить напряжение, ранее подававшееся на катушку реле выходного канала.
Обязательные условия:
1. ТТР должно быть с дискретным управлением 3...30 VDC.
2. К контактам модернизированного выхода не должно подключаться ничего, кроме собственно ТТР.
3. К контактам модернизированного выхода не должно подключаться более трех ТТР в параллель по управлению.
На сколько я понимаю вместо реле нужно впаять перемычку и 100 Ом резистор.Буду очень признателен если на фото кто ни будь это нарисует и укажет где на выходе на ТТР будет + и -.
Последний раз редактировалось om-andrej; 21.01.2021 в 22:26.
Маркировка реле установленного в ТРМ251- omron g2rl-1-e 5vdc 16a/250v.
Последний раз редактировалось om-andrej; 21.01.2021 в 22:44.
om-andrej
Зачем изобретать велосипед? Есть уже готовые решения, например Кипприбор HD-4044.ZD3. К ним нужен радиатор.
Мощность и напряжение печки какие?
Если применять HD-4044.ZD3 или подобные, то никакого резистора не нужно.На сколько я понимаю вместо реле нужно впаять перемычку и 100 Ом резистор.
Делается вот так:
Вот фото реальной модернизации. Прибор не Овен, но это не важно. В приборе реле стояло в колодке, просто удалил и поставил перемычки. С десяток таких модернизированных приборов уже два года работает на установке с многозонным нагревом.
Последний раз редактировалось Sulfur; 22.01.2021 в 07:51.
Мощность и напряжение печки какие?
3.5 кВт/220В.
Если установить перемычки как нарисовано то где на выходе будет + и -?
Зачем изобретать велосипед?-Тяжелое финансовое положение...
Большое спасибо за помощь.