Тема: МВ210-221 1.0 illegal data address

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию МВ210-221 1.0 illegal data address

    Здравствуйте! Сабж видится конфигуратором, но не работает ни с кодесисом, ни с тестером.
    modpoll -r 5000 -c 1 -t 3 192.168.200.80
    выдает:
    Illegal Data Address exeption response!
    Как быть, что делать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Заработало со смещением +1. Всем спасибо.