Судя по дискуссии, вывести на СМИ-2М, отображение (- - - -) с ПР200 не получится?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Большое спасибо
Добрый день.
Выпустили новую версию прошивки для СМИ2-М - 1.0.4.
Изменения:
1. Добавили режим отображения Числовая бегущая строка.
В этом режиме проверка значений типа INT, UINT, DINT, UDINT и REAL на принадлежность диапазону (-999…9999) не производится.
Это позволяет отображать на индикаторе значения, число знаков в которых превышает число разрядов индикатора.
Точность значений с плавающей точкой (REAL) в этом случае ограничена 3 знаками после запятой.
2. Исправили обработку таймаута безопасного состояния (спасибо пользователю Валенок за замечения).
Теперь после подачи питания индикатор находится в безопасном состоянии до получения первого корректного Modbus-запроса.
Кроме того, таймаут в режиме Slave теперь не срабатывает в тех случаях, когда к прибору от мастера есть только запросы чтения (а запросов записи нет).
На прошлой прошивке таймаут срабатывал при отсутствии запросов записи независимо от наличия запросов чтения.
Обновить прошивку можно через MicroUSB с помощью программы прошивки (см. инструкцию в РЭ, п. 8.2).
Обновление на эту прошивку возможно только с прошивки 1.0.3 (но не более ранней прошивки, которая была в приборах, раздаваемых на бета-тест).
Она также доступна на сайте вместе с обновленным РЭ:
https://owen.ru/product/smi2_m/software
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 02.04.2021 в 14:10.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
мне видится что слово модбас надо убирать из наименования прибора. Потому как диапазон регистра занимает пять знакомест. Что бы все отобразить, что начинается с 10тысяч, я не подумавши предложил два индикатора поставить вряд и все бы ни чего, но когда они начинают отображать, например 20001, на одном индикаторе 2, на другом 1, остальные знакоместа потухшие. Может конечно зря я ни индикаторе с младшими цифрами делю на 10тысяч, вдруг нули будут подсвечены, да вот как проверить то на удаленном объекте. Из-за этого и перевести на отображение String переменной роблематично
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
По какой причине?мне видится что слово модбас надо убирать из наименования прибора.
См. в РЭ описание параметра Число ведущих нулей.например 20001, на одном индикаторе 2, на другом 1, остальные знакоместа потухшие.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
По причине того, что отображаться может только одна шестая возможных значений.
Я приборов даже в руках не держал, мое дело было снабдить данными, настройки прибора делали местные, возможно этот пункт не работает, я не знаю пока
ЗЫ. Ссылку на раздел можно, потому что поиском по документу ни фраза ни слова не находят ни чего нужного
Последний раз редактировалось capzap; 30.04.2021 в 17:09.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Можно подробнее раскрыть эту фразу? В частности, привести математические выкладки.По причине того, что отображаться может только одна шестая возможных значений.
Очень важное уточнение.Я приборов даже в руках не держал, мое дело было снабдить данными, настройки прибора делали местные
п. 7.5.ЗЫ. Ссылку на раздел можно, потому что поиском по документу ни фраза ни слова не находят ни чего нужного
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk