    Добрый день, коллеги.

    Мы с радостью сообщаем вам о старте продаж обновленного modbus-индикатора СМИ2-М.

    smi2m_owen_green.png smi2m_owen_red.png smi2m_owen_yel.png

    Предыдущая модель - СМИ2 - была выпущена почти что 10 лет назад и к настоящему моменту установлена в тысячах щитов и шкафов автоматики.
    При разработке новой модели мы сохранили ее преимущества, устранили недостатки и добавили новые функции.

    Коротко об основных характеристиках и возможностях СМИ2-М:
    • форм-фактор СМИ2 (монтаж в отверстие 22.5 мм);
    • трехцветный индикатор (зеленый/красный/желтый);
    • 1xRS-485 со съемным клеммником (с гальванической изоляцией между интерфейсом и питанием);
    • 1xMicroUSB для конфигурирования (через ОВЕН Конфигуратор), подключение внешнего питания для конфигурирования не требуется;
    • встроенная логика управления цветом и миганием;
    • множество программных улучшений (режим Modbus Spy, настраиваемый порядок байт, масштабирование данных и т.д.);
    • расширенный диапазон питания (10…48 В);
    • расширенный температурный диапазон (-40…70 °C), класс защиты лицевой части – IP65.


    smi2m_back.png smi2m_back_iso.png

    СМИ2-М – это четырехразрядный семисегментный индикатор, который используется для отображения значения, полученного по интерфейсу RS-485.
    Прибор имеет компактные размеры и оригинальный форм-фактор для монтажа в стандартное для светосигнальной арматуры отверстие диаметром 22,5 мм.
    Обновленный СМИ2-М имеет аналогичное конструктивное исполнение, что позволяет монтировать СМИ2-М в серийные изделия, где ранее применялся СМИ2.
    Его отличает трехцветный индикатор, наличие интерфейса MicroUSB для конфигурирования прибора и расширенный программный функционал.

    Индикатор СМИ2-М поддерживает зеленый, красный и желтый цвета. Улучшенная знакосинтезирующая вставка обеспечивает равномерное свечение сегментов, что повышает четкость отображаемой информации.
    Цвет индикатора меняется по команде управляющего устройства или согласно встроенной логике прибора в зависимости от принадлежности отображаемого значения одному из настроенных пользователем диапазонов.
    Яркость индикатора может быть изменена программно для подстройки к окружающему освещению.

    Сравните новый СМИ2-М со старым СМИ2: на фото сверху установлена старая модель, посередине и снизу - новая.

    Smi2m.jpg

    В СМИ2-М используется съемный клеммник с двумя вариантами установки. В первом случае клеммные колодки расположены фронтально, во втором – выведены в сторону. Увеличенные размеры колодок упрощают подключение проводов.
    Питание СМИ2-М составляет 10…48 В (постоянного тока) с гальванической изоляцией между питанием и интерфейсом. При настройке СМИ2-М по интерфейсу MicroUSB внешний источник питания не требуется – при этом прибор сохраняет полную функциональность (в том числе возможен обмен по RS-485), но яркость индикатора не может достигать максимальных значений из-за ограничения по потребляемой мощности порта USB.

    IMG_20201030_124735.jpg IMG_20201030_124751.jpg IMG_20201030_124802.jpg IMG_20201030_124813.jpg IMG_20201030_124833.jpg IMG_20201030_124851.jpg IMG_20201030_124930.jpg IMG_20201030_124913.jpg

    Программные возможности:
    • поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII, работа в режимах Master, Slave и Spy. Последний режим позволяет подключить индикатор в линию связи, где уже есть мастер сети и “подслушивать” значение, передаваемое одному из слэйвов. Это позволяет интегрировать устройство в системы, которые уже нельзя переконфигурировать/перепрограммировать.
    • поддержка широковещательной рассылки – пользователь может записать разные данные во все индикаторы на линии связи с помощью отправки специально сформированного запроса на адрес 0.
    • отображение значений типов INT, UINT, DINT, UDINT, REAL, STRING, Время (для отображения значения в формате xx:yy), Портрет (для управления сегментами индикатора с помощью битовой маски).
    • наличие режимов мигания и «бегущей строки» (с настраиваемыми периодами).
    • возможность управления цветом и яркостью индикатора по протоколу Modbus.
    • возможность масштабирования и сдвига отображаемого значения.
    • настраиваемое число ведущих нулей (для целочисленных типов) и положение десятичной точки (для целочисленных типов и типа REAL).
    • настраиваемый порядок байт/регистров для любого из режимов работы.
    • возможность настройки реакции прибора на отсутствие данных в течение заданного интервала времени (таймаута) – пользователь может определить, что в этом случае будет отображаться на индикаторе (с помощью значения типа Портрет), каким будет его цвет и надо ли включить режим мигания.
    • Поддержка встроенной логики, которая позволяет автоматически изменить цвет и включить/отключить режим мигания при попадании отображаемого значения в заданный диапазон. Пользователь может определить от двух до пяти диапазонов. Для каждого диапазона задается цвет индикатора и наличие/отсутствие мигания, а также гистерезис возвращения в предыдущее состояние.


    Для CODESYS V3.5 и свежей версии Owen OPC Server релизованы шаблоны опроса.

    smi2m_cds.png smi2_opc.png





    Видеокурс:
    https://www.youtube.com/playlist?lis...0k598rFDK4X6IX

    Страница на сайте: https://owen.ru/product/smi2_m/
    Статья в журнале АиП: https://aip.com.ru/article/smi2
    Сравнение СМИ2 и СМИ2-М: https://ftp.owen.ru/SMI2_M/smi2_smi2m_comparison.pdf

    История версий прошивок:

    Версия Описание изменений
    1.0.3 Релизная прошивка
    1.0.4 1. Добавлен режим отображения Числовая бегущая строка.
    В этом режиме проверка значений типа INT, UINT, DINT, UDINT и REAL на принадлежность диапазону (-999…9999) не производится. Это позволяет отображать на индикаторе значения, число знаков в которых превышает число разрядов индикатора. Точность значений с плавающей точкой (REAL) в этом случае ограничена 3 знаками после запятой.

    2. Исправилена обработка таймаута безопасного состояния.
    Теперь после подачи питания индикатор находится в безопасном состоянии до получения первого корректного Modbus-запроса. Кроме того, таймаут в режиме Slave теперь не срабатывает в тех случаях, когда к прибору от мастера есть только запросы чтения (а запросов записи нет).
    На прошлой прошивке таймаут срабатывал при отсутствии запросов записи независимо от наличия запросов чтения.





    FAQ:


    1. Можно ли отладить связь с индикатором по интерфейсу MicroUSB?

    Да, это возможно. При подключении прибора по MicroUSB на ПК создается виртуальный COM-порт, через который можно организовать обмен данными с индикатором (например, с помощью OPC-сервера или другого ПО).
    Slave ID индикатора по интерфейсу MicroUSB всегда равен 1.

    2. При измененении параметра Порядок байт не меняется отображение оперативных параметров в ОВЕН Конфигуратор.

    Параметр Порядок байт влияет на значение, отображаемое на самом индикаторе - но не влияет на отображение в конфигураторе.

    3. Не удается задать битовую маску безопасного состояния.

    Значения параметров Битовая маска безопасного состояния и Портрет должны вводиться в виде HEX (например, 00 FF FF 00).

    4. Зачем под значение типа STRING выделено 16 регистров (32 символа), если индикатор четырехразрядный?

    Это может оказаться полезным для вывода сообщений в режиме бегущей строки.

    5. При изменении параметра Цвет индикатор промаргивает.

    Действительно, при изменении любого из конфигурационных параметров происходит промаргивание индикатора из-за записи в flash-память.
    Поэтому конфигурационные параметры рекомендуется записывать событийно, а не циклически.

    6. При подключении кабеля MicroUSB индикатор не загорается или загорается, но не удается подключиться к нему конфигуратором.

    Вероятно, проблема в недостаточной длине контактной части кабеля.
    У СМИ2-М из-за конструктивных особенностей разъем "утоплен" в корпус, и из-за этого кабель с малой длиной контактной части может не фиксироваться в разъеме.
    Мы рекомендуем использовать кабели с подходящей длиной контактной части или обрезать несколько миллиметров "рубашки" у кабеля с короткой контактной частью (см. фото ниже - для СМИ2-М подойдет крайний правый кабель). В данный момент мы готовим новую ревизию платы, на которой разъем MicroUSB на СМИ2-М будет не так сильно "утоплен" в корпус, как сейчас.

    photo_2021-02-26_14-51-55.jpg



    Мы будем очень рады вашей обратной связи и пожеланиям по разработке других подобных индикаторов.
    Возможно, у вас есть задачи, где требуется увеличенный размер сегментов, другой корпус/способ монтажа или есть какие-то иные требования?
    Пишите свои идеи в этой теме или на почту e.kislov@owen.ru

  2. #2

  3. #3
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    566

    По умолчанию

    А потребляемая мощность стала чуть больше. Встроенный БП ПЧ 50мА не потянет

  4. #4

  5. #5

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,771

    По умолчанию

    Мы выложили новые видео по подключение СМИ2-М к другим устройствам:

    2. Подключение ПКГ100 к СМИ2-М
    3. Подключение ПР102 к СМИ2-М
    4. Подключение ПЛК110 [М02] к СМИ2-М

    Cейчас готовим видео с ПЛК210, потом покажем более специфические варианты - режим Modbus SPY и широковещательную запись для нескольких индикаторов.

    На сайте добавили пример по подключению к ПЧВ, а также чертежи, схемы и модели.
    https://owen.ru/product/smi2_m/ddm

  7. #7

    По умолчанию

    Йо! Я вчера забрал свои СМИшки! Буду сразу делать панельку под них и потом обзор!

  8. #8

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,771

    По умолчанию

    Где дефолты в РЭ ?
    Спасибо за замечание - добавим при ближайшем обновлении РЭ.

    Эпилепсия яркости в момент её изменения
    См. в FAQ в первом посте п. 5.

    Совместимость зверь для овена неведомый. Что мешало танцорам добавить 3-ю часть к 2 частям марлезонского балета от СМИ2 ?
    Несмотря на схожий форм-фактор, с программной точки зрения приборы совершенно различны - поэтому не было цели сохранить совместимость по адресами регистров.
    Учитывая, что в большинстве случаев требуется работать по Modbus всего с несколькими параметрами - то найти в РЭ новые адреса регистров не кажется мне большой проблемой.

    Что и куда конкретно здесь записать чтоб при прекращении опросов ясно было - нет связи. С @4062 - не сростается. Где эквивалент СМИ2.@9 ? @4022 - тоже без результата, но что логично - см. вводную
    Опишите, пожалуйста, более подробно, что вы делаете (настройки СМИ, поведение мастера, ожидаемый результат, наблюдаемый результат).
    @4062 - это как раз эквивалент @9

    Что за неадекват со строками. Таки какая длина их ? (8 знакомест в СМИ2 четко и ясно: 4x(символ + точка))
    См. в FAQ в первом посте п. 4.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,771

    По умолчанию

    1.Зачем данные строки в "retain" ?
    Потому что они относятся к настройкам, а не оперативным данным.

    2.Почему t.out от момента подачи питания не определяется ? Плк умер/в стопе/.., xочу |--| уже на старте (после выдержки t.out ессно)
    Я понял, мы проверим эту ситуацию.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 08:11
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 19:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 17:43
  5. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 09:00

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •