Я думаю проблема в железе, при чем тут проект? Две переменные всего, по изменению. SMI-2M2.jpg
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin
Версия 1.29. Параметры держатся какое-то время, Флеш-живой. Буду разбирать "железо".
Запилил макет. ПР100 + СМИ-2М. 15 сек работа красное значение, 15 сек зеленое, 30 секунд обесточена панелька, и далее по кругу. Погоняю сутки, сдается мне это производственный брак был.
Для цветов специально сделаны диапазоны, а управлять ими через смену настроек запрещено в документации! Ресурс флеши не бесконечный
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Здравствуйте. 10 раз перелистал описание регистров и так и не понял как мне вывести на прибор строку через пр200. В какой регистр писать целые числа чтобы через аски выводить строку на сми2-м? можно простейший проект в ОЛ для вывода строки?
Добрый день, коллеги.
В последние несколько месяцев мы получили обратную связь от ряда клиентов, столкнувшихся с определенной проблемой при эксплуатации СМИ2-М.
В проектах этих клиентов СМИ2-М использовался в режиме Modbus Slave, а мастер циклически производил перезапись конфигурационных параметров индикатора (цвет, яркость и т.д.).
Поскольку каждая команда записи приводила к перезаписи flash-памяти прибора - то за достаточно быстрое время происходила ее деградация (ресурс flash-памяти - 10000 перезаписей).
После этого - изменения конфигурационных параметров прибора переставали сохраняться после его перезагрузки по питанию.
Чтобы предотвратить подобную ситуацию - мы выпустили прошивку 1.0.8(с).
В ней изменен принцип сохранения параметров во flash-память:
- при изменении параметров по интерфейсу MicroUSB (через ОВЕН Конфигуратор) запись во flash-память происходит автоматически;
- при измении параметров по интерфейсу RS-485 запись во flash-память происходит только по переднему фронту нового параметра Сохранить настройки во flash-память по RS (регистр 5000).
Т.е. для каждой новой записи всех параметров во flash - значение регистра должно измениться с 0 на 1.
Это позволяет пользователю самостоятельно определять, в каких случаях должна происходить перезапись flash-памяти.
В задачах, где мастер циклически записывает параметры индикатора (цвет, яркость и т.д.) можно вообще не сохранять их во flash, так как после перезагрузки прибора мастер в очередной раз их запишет.
Также добавлен параметр Остаток ресурса flash-памяти (регистр 61624). Диапазон его значений - 0...100 (в %).
Обратите внимание, что значение параметра имеет смысл только для приборов, приобретенных с этой версией прошивки (1.0.8c или выше).
При перепрошивке уже используемых приборов значение параметра не будет соответствовать действительности.
Перепрошивка на данную версию прошивки устраняет проблему, описанную выше ("изменения конфигурационных параметров прибора переставали сохраняться после его перезагрузки по питанию").
Прошивка внедрена на заводе с января 2022 года.
Ссылка на архив прошивок: smi2m_firmware.zip
Обратите внимание:
- Прошивка ПО_embSoft_smi2m_v1.0.8.exe - для приборов, выпущенных до 15 октября 2021 года;
Прошивка ПО_embSoft_smi2m_v1.0.8c.exe - для приборов, выпущенных начиная с 15 октября 2021 года.
Страница прибора на сайте: https://owen.ru/product/smi2_m
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 30.12.2021 в 08:33.