Ну в общем да, сменил программу через USB-порт, и все встало на свои места, щас все работает...
И тем не менее, я все равно не понял из цитируемого, как все же можно записать во Flash память по RS-485, чет я такой опции в конфигураторе не нашел, и да, попрошу не ругаться, если я задаю дурацкий вопрос, я еще не шибко силен во всех этих нюансах...
Последний раз редактировалось Traveller; 11.01.2024 в 11:22.
По RS СОХРАНЯТЬ настройки НЕ НАДО. Это было сделано как раз от обратного: чтобы они НЕ сохранялись для того, чтобы извращаться со СМИшкой, меняя её параметры на лету.
У меня на сайте есть статья про СМИшку, и там показано, как я, меняя на лету параметры (текст, цвет, мигание), сделал отображение на одной и той же СМИшке то температуры воды, а то её давления. В этом случае СМИшка находится в текстовом режиме, и все параметры (текст, мигание, цвет) надо менять программно, так как для температуры и давления уставки и условия мигания и цвета - разные.
Вот ссылка: https://cs-cs.net/owen-smi-2m-indikator-modbus#10___-2 (нужен подзаголовок "10").
А вот скриншот оттуда (стоит 4 СМИшки): Sm2m69-DispValues.jpg
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Добрый день.
Спасибо за информацию.
Мы провели исследования - в последних партиях клеммников часть изделий является бракованной.
Мы получили подтверждение об этом у нашего поставщика.
Для получения исправного клеммника, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром:
https://owen.ru/servisnij_tcentr
Извините за доставленные неудобства.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В общем возник еще один вопрос по данному индикатору!
При работе с продукцией Owen как бы проблем особых нет или они уже решены не без помощи данной ветки, но возникла другая задача, подключить данный индикатор в режиме мастера к расходомеру РСЦ стороннего производителя, нужно считывать значение одного регистра о мгновенном или текущем расходе, и вроде бы все должно быть просто, ан нет, ничего у меня не получается, индикатор ничего не видит и ничего не читает, отображает лишь вот это |----|
В общем я пробовал по разному, но ничего не получается, записать в СМИ-шку адрес регистра в формате HEX, который как я понимаю понимает данный расходомер, конфигуратор не позволяет, а голые цифры он по видимому не понимает, или я чего не понимаю...
В общем выкладываю документацию на данный расходомер:
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1705563922
Необходимая инфа в приложениях А и Б на стр. 22-23
Буду премного благодарен если мне помогут правильно настроить данный индикатор, что бы он все таки считывал нужные данные
До кучи конфигурация МСИ, которая на мой взгляд, вроде как выглядит логично, если верить инструкциям...
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1705564337
...Тебе бы всё же следовало бы не решать проблему боем, а почитать мою подробную статью про СМИшку.
Откуда ты взял, что адрес регистра вводится в формате HEX?!
1. Проверить опрос расходомера другой программой типа Modbus Poll
2. На основании этого подобрать правильные значения регистров и порядок байт.
3. Вбить их в СМИшку.
Сдаётся мне, что регистры тут указаны в HEX, и их надо перевести в DEC для СМИшки.
То есть для регистра 34 надо вбивать 52 в десятичной системе.
Тип - Float, порядок байт - 1-2-3-4
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Вот скрин из моей статьи. Бесплатной.
Clip.gif
А почему человек, "далёкий от этих дел" вместо того, чтобы грамотно поставить задачу и научиться, тыркается куда попало, и ещё и говорит, что плохо подсказали?
"Далёкий от этих дел" должен или научиться, чтобы стать близким, или нанять специалистов. В жизни всё имеет цену (не только денежную): или время трарится на получение знаний, или это же время тратится на заработок денег, чтобы нанять тех, кто знает, например.
У меня изучение Modbus и ПЛК заняло около года-полутора. Результат - статьи на моём сайте для новичков или начинающих спецов. В том числе и про датчики и СМИшки.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
В довесок, если конечно интересно, в общем сейчас процесс стоит, т.е. счетчик ничего не считает, подключаю СМИ-шку и 0 на СМИ-шке стоит как вкопанный, т.е. как я понимаю инфу она с него все же получает, но почему, когда идет поток, на счетчике полная билиберда, все прыгает, тут я подозреваю 2 варианта или счетчик так работает или по линии какаято хрень прет, хотя если бы по линии перла бы, то тоже че нить было бы, в общем в Пн, как запустят процесс еще раз перепроверю
А так наверное всеже буду импульсами вычислять поток при помощи ПР-ки
Последний раз редактировалось Traveller; 20.01.2024 в 00:11.
1. скачать программу modbus poll или аналогичную
установить связь с прибором по рс485
2. прочитайте для начала простое и статическое - адрес прибора в сети, для этого его лучше изменить на что-то, отличающееся от 0 или 1
накопленный расход,
и серийный номер, если индикатор это позволит
3. повторить всё тоже самое с индикатором, если индикатор вытянет серийник, который обычно 5-6 цифр
4. повторить с адресами регистров текущего расхода при работе прибора.