Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 271

Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, для ПР103 и следующих приборов будет свой Modbus Master, в котором в т.ч. будут поддерживаться групповые запросы.
    Доо!! Этого я жду, и ПРки с большим экраном прям жду! )) Но жду, когда доделают Master.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #102
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    ...А за время тестов (месяц), если верить новой прошивке, осталось 99% флеш-памяти. Вот так она жрётся
    Прям таки жрётся. Это как-то противоречит ?
    Безымянный.jpg


    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    .. циклической перезаписью.
    А зачем - циклическая ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.01.2022 в 12:55.

  3. #103

    По умолчанию

    Валенок Не стоит валять свой ник все праздники. Ужо все трудоголики на местах, и ты подтягивайся и:
    а) Внимательно прочитай пост Евгения Кислова про новую прошивку в этой теме по точной ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post371828
    б) Да, флеш-память перезаписывается циклически. Даже если надо записать байтик, контроллер флеш-памяти берёт и перезаписывает всю её страницу целиком
    в) Да, противоречит. Если писать раз в 100 мсек, можно убить всю память за 5,5 часов.
    г) Затем циклически, что иногда хочется на лету менять настройки цвета и мигания. Если не писать циклически - то память убьётся через чуть более долгий промежуток. У неё ресурс 10 000 записей.
    д) Просьба почитать пост Евгения Кислова ещё раз прежде чем отвечать.
    е) И ещё раз почитать.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #104

    По умолчанию

    Валенок Ничего не вижу такого, что противоречит логике в двух утверждениях:
    * Каждое утро бегать в магазин
    * Чтобы выпить раз в год шампанского
    Может у тебя там счётчик стоит, и кадое утро он инкрементируется. И когда он кратен +365, ты пьёшь шампанское. Поэтому и приходится каждое утро бегать.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Затем циклически, что иногда хочется на лету менять настройки
    Вообще не вижу связи.

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это неправда.

    Вложение 58638
    Спасибо, свою задачу победил, заработало с макросом на ST определяющим соответствие каждому символу своего целого числа со смещением на 8 бит) если кому то пригодится макрос для портретки на ПР200 можно допилить до таблички с символами и выложить как с аски кодировкой

  7. #107

    По умолчанию

    medvedits Ура! Поздравляю!
    Вот и ST пригодился, который они ща в ПРках развивают!
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  8. #108

    По умолчанию

    Есть 10 СМИ2-М с прошивкой 6с, пытаюсь обновить до 8с и программа пишет "Отсутствие связи. Не установлена связь между прибором и компьютером".

    На 3-х компьютерах не работает Win10. Драйвер сносил-ставил заново, в овен конфигураторе СМИ2М видно и настраивать можно, а прошивка не видит смишку, чего делаю не так?
    Ижевск

  9. #109
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Есть 10 СМИ2-М с прошивкой 6с, пытаюсь обновить до 8с и программа пишет "Отсутствие связи. Не установлена связь между прибором и компьютером".

    На 3-х компьютерах не работает Win10. Драйвер сносил-ставил заново, в овен конфигураторе СМИ2М видно и настраивать можно, а прошивка не видит смишку, чего делаю не так?
    См. видео: https://youtu.be/t7ayI-6LHrY

    Попробуйте действовать по нему (там есть нюанс на 00:55), если не получится - снимите, пожалуйста, своё видео о том, как происходит перепрошивка.

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    См. видео: https://youtu.be/t7ayI-6LHrY

    Попробуйте действовать по нему (там есть нюанс на 00:55), если не получится - снимите, пожалуйста, своё видео о том, как происходит перепрошивка.
    Спасибо, пролетал с тайм-аутом.
    Ижевск

Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 288
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 20:43
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 19:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 17:43